30-11-2014, 01:15
Dalle foto mi sembra ti stia orientando su Waeco (Dometic) ma non e' rilevante.
Come sai ho la tua stessa barca e so di cosa parlo altrimenti non intervenivo.
NON metterlo in orizzontale sopra la parte rialzata,perche' a meno che tu voglia smantellare tutto il blocco "cucina" per coibentare per bene anche la parte verso la murata di SX,sarebbe la zona piu' fredda (troppo) in una zona mal coibentata.Molti anni fa' avevo recuperato un frigo di un camper e l'avevo installato in questo . schifo per funzionamento e sopratutto consumi.
Per questo ti sconsiglio la suddivisione in freezer-frigo anche perche' quelle configurazioni
evaporatori / termostati non sono adatte per farlo.
Successivamente ho messo un evaporatore in verticale sulla parete lato poppa,mi sembra il VD18 della Waeco abbinato ad un gruppo serie 8 (raffreddato con ventola) a 2000 giri (circa 3 A) e ti devo dire che e' pure un pelo troppo grande,con il termostato a 2 su 8 sul fondo del frigo si arriva a zero gradi,al centro stai sui 4-6.In estate il consumo nelle 24h e' tra 35 e 45 Ah
Il compressore l'ho messo nella parte alta del gavone,sulla paratia
In caso di "marche" diverse,il concetto non cambia:la capacita' dell'evaporatore deve essere adeguata al volume del vano e ALLA CAPACITA' DEL COMPRESSORE (in questo caso regolabile con i giri).
Poi tutto (o quasi) fa "il freddo"
ma rendimento,temperatura e umidita' non sono OPINIONI.
Se ti servissero altri dettagli e/o informazioni specifiche scrivimi pure.
Ciao
Come sai ho la tua stessa barca e so di cosa parlo altrimenti non intervenivo.
NON metterlo in orizzontale sopra la parte rialzata,perche' a meno che tu voglia smantellare tutto il blocco "cucina" per coibentare per bene anche la parte verso la murata di SX,sarebbe la zona piu' fredda (troppo) in una zona mal coibentata.Molti anni fa' avevo recuperato un frigo di un camper e l'avevo installato in questo . schifo per funzionamento e sopratutto consumi.
Per questo ti sconsiglio la suddivisione in freezer-frigo anche perche' quelle configurazioni
evaporatori / termostati non sono adatte per farlo.
Successivamente ho messo un evaporatore in verticale sulla parete lato poppa,mi sembra il VD18 della Waeco abbinato ad un gruppo serie 8 (raffreddato con ventola) a 2000 giri (circa 3 A) e ti devo dire che e' pure un pelo troppo grande,con il termostato a 2 su 8 sul fondo del frigo si arriva a zero gradi,al centro stai sui 4-6.In estate il consumo nelle 24h e' tra 35 e 45 Ah
Il compressore l'ho messo nella parte alta del gavone,sulla paratia
In caso di "marche" diverse,il concetto non cambia:la capacita' dell'evaporatore deve essere adeguata al volume del vano e ALLA CAPACITA' DEL COMPRESSORE (in questo caso regolabile con i giri).
Poi tutto (o quasi) fa "il freddo"
ma rendimento,temperatura e umidita' non sono OPINIONI.Se ti servissero altri dettagli e/o informazioni specifiche scrivimi pure.
Ciao