05-07-2015, 00:31
Skybet: perché interrompere il circuito attuale? Lo lascerei com'è e procederei in parallelo.
Ovvero: Il telecomando dovrebbe comandare due contatti in chiusura. Sono d'accordo che vanno configurati i dip-switch attentamente, si rischia in effetti.
Se tutto funziona come dovrebbe, prima di fare il circuito parallelo bisogna che premendo ogni pulsante si chiudano i rispettivi contatti, e rilasciandoli si devono 'subito' riaprire.
Poi si alimenta col +12 il primo contatto di ognuno. Il secondo contatto si mette in parallelo all'eccitazione del relais.
Meglio sarebbe avere lo schema effettivo comunque, le correnti in gioco sono 'da frittura'
BV
Ovvero: Il telecomando dovrebbe comandare due contatti in chiusura. Sono d'accordo che vanno configurati i dip-switch attentamente, si rischia in effetti.
Se tutto funziona come dovrebbe, prima di fare il circuito parallelo bisogna che premendo ogni pulsante si chiudano i rispettivi contatti, e rilasciandoli si devono 'subito' riaprire.
Poi si alimenta col +12 il primo contatto di ognuno. Il secondo contatto si mette in parallelo all'eccitazione del relais.
Meglio sarebbe avere lo schema effettivo comunque, le correnti in gioco sono 'da frittura'
BV