02-11-2015, 18:24
Andrea, per dare una risposta concreta, si deve conoscere il coefficiente di portata, della valvola e la relativa pressione esercitata su di essa.
Un esempio:
Kv (m³/h) = coefficiente di portata tipico della valvola
Q (m³/h) = portata della condotta
ΔP(bar) = caduta di pressione (differenza tra pressione in ingresso e pressione in uscita)
Primo caso:
Q = Kvx √ΔP
Data una pressione prima della valvola di 1 bar e scarico libero dopo la valvola
(Pin = 1 bar, Pout = 0 bar), per Kv = 1 la portata sarà quella del kv = 1 m³/h.
Secondo caso :
Data una Pin = 3bar, Pout =1bar, Kv = 1, la portata sarà:
Q = 1 x √ 2 = 1,41 m³/h
Terzo caso:
Data una Pin = 2bar, Pout = 1,5bar, Kv = 25, la portata sarà:
Q = 25 x √ 0,5 = 17,67 m³/h
Quindi in teoria, nel caso dei tuoi 5 metri cubi, si potrebbe passare da pochi minuti, a ore.
Un esempio:
Kv (m³/h) = coefficiente di portata tipico della valvola
Q (m³/h) = portata della condotta
ΔP(bar) = caduta di pressione (differenza tra pressione in ingresso e pressione in uscita)
Primo caso:
Q = Kvx √ΔP
Data una pressione prima della valvola di 1 bar e scarico libero dopo la valvola
(Pin = 1 bar, Pout = 0 bar), per Kv = 1 la portata sarà quella del kv = 1 m³/h.
Secondo caso :
Data una Pin = 3bar, Pout =1bar, Kv = 1, la portata sarà:
Q = 1 x √ 2 = 1,41 m³/h
Terzo caso:
Data una Pin = 2bar, Pout = 1,5bar, Kv = 25, la portata sarà:
Q = 25 x √ 0,5 = 17,67 m³/h
Quindi in teoria, nel caso dei tuoi 5 metri cubi, si potrebbe passare da pochi minuti, a ore.