Impianto elettrico & idraulico Gib'sea 282
#26
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana, Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da masino
La rregola vorrebbe come dici tu, ma secondo lo schema la pompa a pedale va solo e solo verso il primo serbatoio di accumulo dove, per cause diverse ma contestuali alla struttura e agli interni della barca, potrebbe non riuscire ad arrivare 'a caduta'.
Gianenrico, quell'acqua non va al lavello (lo stesso Lillo mi sembra asserire di non vedere alcuna pompa a pedale in barca). L'idea che mi sono fatto io è quello di un disegno di massima, che tiene conto di predisposizione per i serbatoi delle acque nere: quella del lavabo arriva ai serbatoi con la pompa a pedale, quella del wc con la bompa del wc.

Se non vediamo le foto è come parlare del sesso degli angeli.

<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]

non ci sono i serbatoi di accumulo: gli 'évier' sono i lavandini con i due getti. Quello servito dalla pompa elettrica li serve tutti e due, quello a pedale ne serve uno solo. La valvola a tre vie sulla pompa a pedale per me serve in caso di mancanza di corrente o rottura della pompa elettrica, che è critica perchè una perdita può contaminare anche quella dolce.
Cita messaggio


Messaggi in questa discussione

Discussioni simili
Discussione Autore Risposte Letto Ultimo messaggio
  Particolare elettrico. Quesito matteo 4 299 08-06-2026, 18:01
Ultimo messaggio: matteo
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.073 30-01-2026, 16:52
Ultimo messaggio: lord
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 741 29-10-2025, 09:25
Ultimo messaggio: luca boetti
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 1.008 02-09-2025, 13:46
Ultimo messaggio: eiasu
  Raymarine EV 100 ed attuatore idraulico kobold 33 4.879 13-08-2025, 13:17
Ultimo messaggio: AndreaB72
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 549 01-07-2025, 22:01
Ultimo messaggio: vonkapp
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 2.588 30-06-2025, 00:29
Ultimo messaggio: Jonah11
  peer review impianto elettrico ADL 26 4.278 21-05-2025, 16:28
Ultimo messaggio: ADL
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 944 07-04-2025, 15:41
Ultimo messaggio: maema
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 2.007 01-04-2025, 11:08
Ultimo messaggio: bludiprua
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 2.897 27-03-2025, 15:22
Ultimo messaggio: rebzone
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.507 18-02-2025, 17:05
Ultimo messaggio: singleton
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 5.506 15-01-2025, 15:22
Ultimo messaggio: clavy
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 8.310 15-11-2024, 15:13
Ultimo messaggio: fabio.75
  Negativo comune impianto bludiprua 10 2.587 16-10-2024, 10:39
Ultimo messaggio: bludiprua

Vai al forum:


Utenti che stanno guardando questa discussione: