impianto elettrico
#9
Bel lavoro; semplice e chiaro. Solo un paio di osservazioni: Il cavo del salpancore da 35 mm2 potrebbe risultare sottodimensionato(caduta di tensione > 4%) se la lunghezza totale dei cavi (sommando positivo e negativo) fosse maggiore di 7mt ed il salpancora >= 1000W. Il Cut switch generale sul negativo, per come collegato sullo schema,ha il grande pregio di isolare tutto con una sigola manovra ma in questo caso lascia disalimentata anche la pompa di sentina . Ultimo, solo per non indurre errori, la batteria gel ha tensioni bulk di ricarica inferiori a quelle ad acido libero (14.1V contro 14.4-14.6V) e non il contrario. Quindi per utilizzare il metodo dei diodi multipli, per compensare la minor tensione necessaria su unao dei due rami, dovresti collegare il voltage reference sul ramo a maggior tensione (quello ad acido e quindi presumibilmente lato motore) e compensare con i diodi quello a minor tensione (Gel).
Comunque complimenti

PS. Co munque facciamo più o meno lo stesso lavoro. Io mi occupo di sistemi per il controllo del traffico aereo e sistemi VTS.
Cita messaggio


Messaggi in questa discussione

Discussioni simili
Discussione Autore Risposte Letto Ultimo messaggio
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 521 29-10-2025, 09:25
Ultimo messaggio: luca boetti
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 831 02-09-2025, 13:46
Ultimo messaggio: eiasu
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 331 01-07-2025, 22:01
Ultimo messaggio: vonkapp
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.831 30-06-2025, 00:29
Ultimo messaggio: Jonah11
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.527 21-05-2025, 16:28
Ultimo messaggio: ADL
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 632 07-04-2025, 15:41
Ultimo messaggio: maema
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 1.168 01-04-2025, 11:08
Ultimo messaggio: bludiprua
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.847 27-03-2025, 15:22
Ultimo messaggio: rebzone
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.039 18-02-2025, 17:05
Ultimo messaggio: singleton
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 3.649 15-01-2025, 15:22
Ultimo messaggio: clavy

Vai al forum:


Utenti che stanno guardando questa discussione: