13-01-2016, 22:14
Grazie Refosco, in effetti la mia perplessità sta nel fatto che un fusibile da 5A non protegge nulla. In genere per dimensionare un fusibile seguo questa regola: Ib< If<0,9*Iz dove Ib=corrente nominale di lavoro; If=valore fusibile; Iz= portata di corrente massima del cavo utilizzato. Non conosco la Iz di un cavo di 0,44mmq ma ipotizzandola a 3A verrebbe fuori un valore di 2,7A. Con queste ipotesi forse un valore corretto potrebbe essere 2,5A oppure 3,15A.