Tubo rame del gas : prescrizioni?
Autore Messaggio
IanSolo Offline
Vecio AdV

Messaggi: 8.058
Registrato: Nov 2008 Online
Messaggio: #4
RE: Tubo rame del gas : prescrizioni?
L'nstallazione di impianti per LPG e' regolata dalla norma "ISO10239" che e' difficile trovare in rete perche' e' normalmente a pagamento, qui praticamente l'unico sito con copia scaricabile: http://www.inmetro.gov.br/barreirastecni...AU_508.pdf (ignorare le prime due pagine).

In sintesi dice che (spero di non dimenticare niente) :
- l'impianto deve prevedere un contenitore stagno (compreso coperchio) collegato all'esterno mediante un condotto di sfiato partente dal fondo avente l'uscita piu' in basso in un punto che si trovi sempre sopra il livello dell'acqua a qualunque inclinazione della barca.
- La parte ad alta pressione deve essere munita di rubinetto di intercettazione facilmente azionabile che e' ammesso possa trovarsi sul cilindro contenitore del gas (o farne parte).
- All'interno del contenitore stagno deve trovare posto un riduttore/regolatore di pressione (non e' ammesso il collegamento con tubazioni recanti gas in alta pressione).
- il condotto deve essere interamente metallico in rame o acciaio inossidabile di tipo compatibile galvanicamente con il rame senza giunte e/o interruzioni (forse ammesse giunte eseguite mediante saldatura ma non e' chiaro). Il passaggio di tale condotto attraverso la parete del contenitore stagno deve essere adeguatamente sigillato, i supporti di fissaggio del condotto non devono essere abrasivi per il materiale del tubo.
- l'estremita' terminale del condotto interna alla barca deve essere munita di valvola metallica di intercettazione posta in luogo facilmente accessibile.
- e' ammesso l'uso di tubazioni in gomma (certificate per l'uso con LPG) piu' corte possibile solo all'interno del contenitore stagno per connettere il tubo metallico con il riduttore di pressione e nel tratto di congiunzione fra la valvola interna e l'apparecchio utilizzatore. Tali tubazioni in gomma devono essere inserite su adatti portagomma (non direttamente sul tubo) e munite di adeguate fascette metalliche.
- ogni raccordo necessario (es. tubo con valvola) deve essere del tipo adatto al gas con pastiglie metalliche o saldato.
07-05-2016 15:26
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Rispondi 


Messaggi in questa discussione
RE: Tubo rame del gas : prescrizioni? - IanSolo - 07-05-2016 15:26

Discussioni simili
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
  tubo del gas scaduto da 15 anni. Frappettini 45 33.093 14-03-2025 10:51
Ultimo messaggio: poltro71
  Raccordo rapido tubo gas kitegorico 21 4.223 02-02-2025 12:47
Ultimo messaggio: sergiot
  Impianto idrico di bordo...quale tubo? acquafredda 13 999 09-01-2025 15:32
Ultimo messaggio: scud
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 416 21-10-2024 18:59
Ultimo messaggio: bellatrix
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 1.035 20-05-2023 15:07
Ultimo messaggio: marmar
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 1.363 28-04-2023 08:56
Ultimo messaggio: Horatio Nelson
  antivegetativa al rame - secondo ciclo opinionista velico 31 4.285 12-01-2023 18:00
Ultimo messaggio: scud
  Tubo alluminio anodizzato - fornitore affidabile umeghu 5 1.624 18-11-2022 17:29
Ultimo messaggio: umeghu
  Help acquisto tubo acqua potabile kitegorico 12 2.912 04-11-2022 14:32
Ultimo messaggio: Furkenado
Thumbs Up Tubo polietilene alta densità diametro 16, dove trovarlo? Carlo Campagnoli 9 1.843 11-09-2021 10:15
Ultimo messaggio: Carlo Campagnoli

Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)