(15-07-2016, 11:00)IanSolo Ha scritto: Non tutti i diodi hanno caduta 0,6V, la specifica di quelli indicati da Marloc dice:
Forward Voltage per leg @IF = 25A VFM 1.1 V
E' vero che e' misurata a 25A ma a correnti anche piu' basse non credo scenda sotto il volt per ramo.
Sono i valori, presi da datasheet, del comunissimo ponte raddrizzatore serie KBPC50xx.
Probabilmente un KBPC5004 (400v RRM) o KBPC5006 (600v RRM).
Anche il packaging corrisponde esattamente.
Questo ponte ha una caduta di tensione di 1,1v a 25Ampere r 25 grandi centigradi di temperatura di giunzione.
Ma quello che ci interessa è il valore a correnti bassissime, ovvero correnti tipiche delle dispersioni.
E in questo caso scendiamo a 0,7 volt.
Quindi siamo a 1,4 volt come soglia di intervento del dispositivo, quindi sotto ai 2 volt teorizzati.
Continuo ad essere perplesso!
:-)