29-11-2016, 10:51
(29-11-2016, 00:48)simone71 Ha scritto: Il circuito del salpaancora è un relè. Ciò significa che in realtà ci sono due circuiti separati, che per inciso potrebbero prendere l'alimentazione anche da due fonti diverse. L'interruttore e messo a protezione della linea di potenza, il fusibile a quella di comando. se apri l'interruttore è vero che ai pulsanti arriva sempre tensione, ma è anche vero che nulla si può muovere, visto che il circuito di potenza è aperto. Non puoi collegare insieme potenza e controllo. puoi, se vuoi, sostituire il fusibile con un altro interruttore, ma sinceramente non ne vedo l'utilità.
Perfetto.
C'è anche da dire che il circuito di potenza deve avere un fusibile o interruttore automatico da 70 A .
Mentre il circuito di comando deve essere protetto con un fusibile più piccolo es. 10 A.
Il circuito di comando non risulterebbe protetto sotto il fusibile da 70 A. un cortocircuito sulle bobine del teleruttore potrebbe bruciare i fili i conduttori di piccola sezione che collegano pulsanti e bobine.