Giusto per chiudere il post... il problema era causato da un collegamento difettoso ad una piccola batteria di backup da 1.2Ah dedicata solo appunto agli strumenti. La batteria era evidentemente sfinita ma comunque il problema era il collegamento del positivo. rifatta saldatura e cambiata la batteria tornato tutto normale.