(30-12-2017, 14:35)Danilo85 Ha scritto: Stavo pensando una cosa...
Avendo 3batterie in agm da 100 Ah 2 servizi ed una motore della stessa data, se mettessi le 3 da 100ah tutte per i servizi ed un'altra da 100 nuova per avvio motore???
Sono due circuiti separati quindi non creo un grosso differenziale di potenziale . tutte e tre della stessa eta)
Che ne dite...
Poi Ovviamente il pannello!
In teoria le agm "dovrebbero" essere di tipo diverso, le servizi per scarica profonda e la motore per spunto.
Verifica sulle batterie il tipo. Poi, se mantenute sempre separate hanno avuto una vita diversa per 4 anni quindi proprio uguali non saranno.
Anche qui chiamiamo in causa gli esperti, sempre ipotizzando che finalmente installi questo benedetto pannello.
Le batterie devono quindi supportare i servizi quando non c'è sole, ma presumibilmente di notte sei in rada o in Imarroncinichegalleggiano..... Il pilota automatico non va, funziona il frigo, un po' di autoclave, le luci interne (a led) e la luce di fonda.
Ma per diciamo 8/10 ore non ti bastano 2 batterie da 100A?
Sarà un consumo di 40A se proprio va male.
Qui torna utile il BM2 per monitorare il sistema.
Anche perché se ne hai 3 per 300A poi sono 3 batterie da caricare, non più 2.