31-12-2017, 15:44
Questo interruttore 220 è sul pannello interno della 220.Ha un pulsante di test e un quadretto rosso sotto tensione e verde quando spento. Questo è un salvavita?
Altra cosa strana, non ho inversione di polarità con il solo caricabatterie inserito, la spia si accende invece se inserisco il boiler o il termoconvettore con aria calda. Sta spento con il termoconvettore con interruttore che soffia aria fredda. Se le utenze aria calda e boiler sono accese entrambe il rosso della spia è più intenso.Inserendo la spina del boiler in senso inverso la spia di inversione rimane accesa. Una lampada da officina non da inversione. Se avevo poche certezze ora ne ho meno, salvo che l'inversione si accende con utenze che generano calore (boiler, termoconvettore con aria calda inserita). Il manuale indica la rispondenza dell impianto a 220 alle norme DIN EN 204 PART 1. Sul manuale è anche scritto nella descrizione dell impianto C A :interruttore salvavita.
Altra cosa strana, non ho inversione di polarità con il solo caricabatterie inserito, la spia si accende invece se inserisco il boiler o il termoconvettore con aria calda. Sta spento con il termoconvettore con interruttore che soffia aria fredda. Se le utenze aria calda e boiler sono accese entrambe il rosso della spia è più intenso.Inserendo la spina del boiler in senso inverso la spia di inversione rimane accesa. Una lampada da officina non da inversione. Se avevo poche certezze ora ne ho meno, salvo che l'inversione si accende con utenze che generano calore (boiler, termoconvettore con aria calda inserita). Il manuale indica la rispondenza dell impianto a 220 alle norme DIN EN 204 PART 1. Sul manuale è anche scritto nella descrizione dell impianto C A :interruttore salvavita.
