(16-01-2018 07:23)kitegorico Ha scritto: ...
Circa il separatore galvanico ho visto che ce ne sono di diverso amperaggio. Da 16 ampere sarebbe già sufficiente o meglio da 30?
Buona regola vuole che il collegamento verso terra (che in questo caso passerebbe attraverso il separatore) sia in grado di sopportare tutta la corrente eventualmente proveniente dalla linea di fase quindi deve avere una corrente di lavoro pari o superiore a quella dell'interruttore generale come da norme ISO 13297 e ISO 10133 ma, indipendentemente dalle norme, e' bene (per evidenti ragioni) che il collegamento protettivo di terra NON si interrompa (bruciandosi) prima del collegamento che porta la corrente dalla banchina.