03-04-2018, 15:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-04-2018, 15:48 da IanSolo.)
Corretta osservazione, La norma ISO 13297 "Small craft — Electrical systems — Alternating current installations" prevede che il neutro sia posto a massa al morsetto corrispondente del generatore (e solo a quello e NON va collegato all'eventuale linea di terra della presa di Imarroncinichegalleggiano.... quando inserita) sia esso un inverter, un generatore a motore o un trasformatore di isolamento.
Infatti al paragrafo 4.8 dice:
----
4.8 The neutral conductor shall be grounded (earthed) only at the source of power, i.e. at the onboard generator, the secondary of the isolation or polarization transformer, or the shore-power connection. The shore-power neutral shall be grounded through the shore-power cable and shall not be grounded on board the craft.
----
Infatti al paragrafo 4.8 dice:
----
4.8 The neutral conductor shall be grounded (earthed) only at the source of power, i.e. at the onboard generator, the secondary of the isolation or polarization transformer, or the shore-power connection. The shore-power neutral shall be grounded through the shore-power cable and shall not be grounded on board the craft.
----