vaso di espansione
#62
Pmin è la pressione del pressostato non quella del vaso. il volume utile massimo ottenibile è dato solo dalle differenze di pressione max e min del pressostato, ma solo se la Pmin coincide con la pressione di carica del vaso.
Se invece la pressione del vaso è inferiore alla Pmin, per raggiungere la Pmin nel palloncino questo si deve contrarre. Sarà questo il nuovo Volume di riferimento, che ovviamente è minore del Volume max del vaso, e quindi la variazione di pressione si applicherà ad un Volume "utile" minore.
So che non si capisce niente...
comunque la barca non affonda :-)
Cita messaggio


Messaggi in questa discussione

Discussioni simili
Discussione Autore Risposte Letto Ultimo messaggio
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 2.166 11-06-2025, 16:43
Ultimo messaggio: matteo
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 5.183 03-03-2025, 21:04
Ultimo messaggio: Najapico
  Impianto idraulico vaso espansione dbk 33 17.434 09-05-2021, 20:13
Ultimo messaggio: Francescobissotwo
  Vaso espansione kpotassio 26 5.598 12-02-2021, 15:36
Ultimo messaggio: kpotassio
  Vaso espansione kitegorico 9 4.301 05-12-2020, 01:38
Ultimo messaggio: Tamata64
  Boiler e vaso di espansione Diabolik 10 6.324 17-11-2018, 18:09
Ultimo messaggio: don shimoda
  vaso di espansione marmitta arrugginito Malandrino 22 6.601 24-10-2018, 11:54
Ultimo messaggio: lorenzo.picco
  Vaso espansione acqua sanitaria max440 15 3.908 20-07-2018, 00:42
Ultimo messaggio: BeppeZ
  Boiler e vaso espansione Spring 2 2.511 27-02-2018, 22:32
Ultimo messaggio: JARIFE
  Vaso espansione Discola 1 1.727 07-08-2017, 22:19
Ultimo messaggio: don shimoda

Vai al forum:


Utenti che stanno guardando questa discussione: