#78
Sono in disaccordo con chi afferma che senza vaso di compensazione le continue dilatazioni portano a stress e rottura dei materiali (tubature plastiche).
Se il pressostato della pompa è tarato per attaccare a 1,4 bar e per staccare a 2,8 bar (è solo in esempio), a valle della pompa di quell'impianto, vaso di espansione presente o non presente, ci saranno sempre e comunque fluttuazioni di pressione pari a 1,4 bar (2,8 - 1,4),che si ripercuoteranno sempre identiche su tubature, rubinetterie, boiler, ecc.
Vaso espansione si, vaso espansione no ... per i tubi cambia nulla (salvo preservarli da eventuali colpi d'ariete, tra l'altro impossibili in un impianto idrico della barca).
Cita messaggio


Messaggi in questa discussione

Discussioni simili
Discussione Autore Risposte Letto Ultimo messaggio
  Ricambio vaso espansione Jabsco matteo 6 2.167 11-06-2025, 16:43
Ultimo messaggio: matteo
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 23 5.192 03-03-2025, 21:04
Ultimo messaggio: Najapico
  Impianto idraulico vaso espansione dbk 33 17.455 09-05-2021, 20:13
Ultimo messaggio: Francescobissotwo
  Vaso espansione kpotassio 26 5.612 12-02-2021, 15:36
Ultimo messaggio: kpotassio
  Vaso espansione kitegorico 9 4.311 05-12-2020, 01:38
Ultimo messaggio: Tamata64
  Boiler e vaso di espansione Diabolik 10 6.325 17-11-2018, 18:09
Ultimo messaggio: don shimoda
  vaso di espansione marmitta arrugginito Malandrino 22 6.607 24-10-2018, 11:54
Ultimo messaggio: lorenzo.picco
  Vaso espansione acqua sanitaria max440 15 3.911 20-07-2018, 00:42
Ultimo messaggio: BeppeZ
  Boiler e vaso espansione Spring 2 2.513 27-02-2018, 22:32
Ultimo messaggio: JARIFE
  Vaso espansione Discola 1 1.727 07-08-2017, 22:19
Ultimo messaggio: don shimoda

Vai al forum:


Utenti che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)