Detto così a spanne, non avendo altri elementi che la grafica
Lo schema è fatto bene, le sezioni dei cavi così come indicate mi sembrano piccole
In genere considerare 1 mm2 per A è il minimo sui brevi percorsi, se il cavo è lungo si deve tener conto della caduta di tensione, quindi aumentare la sezione per contenerla in limiti accettabili che in genere devono essere massimo di pochi decimi di volt
Non sapendo quanto sono lunghe le linee, l'assorbimento delle utenze, la caduta di tensione accettabile, non si può dire se siano corrette le sezioni indicate
Da tener presente che per calcolare la lunghezza della linea si deve sommare sia l'andata che il ritorno, cioè se l'utenza si trova a 5 metri la lunghezza da considerare nel calcolo sarà di 10 metri, andata e ritorno, appunto
Quindi no data no answer
15-07-2018 22:58
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Rispondi 


Messaggi in questa discussione
Schema impianto elettrico - pol.bob - 13-07-2018, 17:09
RE: Schema impianto elettrico - dapnia - 15-07-2018 22:58
RE: Schema impianto elettrico - aleph - 16-07-2018, 12:02
RE: Schema impianto elettrico - ZK - 17-07-2018, 07:44

Discussioni simili
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 471 02-09-2025 13:46
Ultimo messaggio: eiasu
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 182 01-07-2025 22:01
Ultimo messaggio: vonkapp
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.398 30-06-2025 00:29
Ultimo messaggio: Jonah11
  peer review impianto elettrico ADL 26 1.724 21-05-2025 16:28
Ultimo messaggio: ADL
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 427 07-04-2025 15:41
Ultimo messaggio: maema
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 647 01-04-2025 11:08
Ultimo messaggio: bludiprua
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.280 27-03-2025 15:22
Ultimo messaggio: rebzone
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 786 18-02-2025 17:05
Ultimo messaggio: singleton
  schema elettrico per sensore presenza acqua nel filtro gasolio antonio da Palermo 1 444 21-01-2025 20:00
Ultimo messaggio: Dany4342G
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 2.540 15-01-2025 15:22
Ultimo messaggio: clavy

Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)