(15-07-2018 22:58)dapnia Ha scritto: Detto così a spanne, non avendo altri elementi che la grafica
Lo schema è fatto bene, le sezioni dei cavi così come indicate mi sembrano piccole
In genere considerare 1 mm2 per A è il minimo sui brevi percorsi, se il cavo è lungo si deve tener conto della caduta di tensione, quindi aumentare la sezione per contenerla in limiti accettabili che in genere devono essere massimo di pochi decimi di volt
Non sapendo quanto sono lunghe le linee, l'assorbimento delle utenze, la caduta di tensione accettabile, non si può dire se siano corrette le sezioni indicate
Da tener presente che per calcolare la lunghezza della linea si deve sommare sia l'andata che il ritorno, cioè se l'utenza si trova a 5 metri la lunghezza da considerare nel calcolo sarà di 10 metri, andata e ritorno, appunto
Quindi no data no answer
Innanzitutto grazie della risposta. Per quanto concerne le lunghezze dei cavi le ho indicate in metri (5m, 6m) così come gli assorbimento delle utenze in watt. I cavi all'interno dell'albero sono l'unico vincolo, nel senso che sono esistenti E attualmente non posso sostituirli, quindi fino alla base dove posizionerei la bus bar del bagnetto.con questi dati Si può fare Una valutazione? Grazie ancora