Dimensionamento cavi elettrici
#16
Ti hanno già risposto, ma ti dico anche la mia:
Nel cavo elettrico in cui circola una corrente si crea una caduta di tensione proporzionale alla corrente ed alla resistenza del cavo.
La resistenza del cavo è proporzionale alla resistività del materiale (rame), alla lunghezza, ed inversamente proporzionale alla sezione.
Tutto dipende dalla caduta di tensione che si decide di accettare.
Nel tuo caso questi sono in numeri:

Tensione V = 12 V
Potenza P = 60 W
Corrente I = P/V = 5 A
Resistività r = 1,60E-08 Ohm x m
Lunghezza L = 40 m

Sezione Resistenza Caduta T.
S R = r x L / S R x I
(mm2) (Ohm) (V)
1,0 0,64 3,20
1,5 0,43 2,13
2,5 0,26 1,28
4,0 0,16 0,80
6,0 0,11 0,53
10,0 0,06 0,32
16,0 0,04 0,20

Con un cavetto da 2,5 mm2 avresti una caduta di 1,28 V, e quindi la tensione reale sui led sarebbe 12-1,28= 10,72 V
Con un cavetto da 4 mm2 avresti una caduta di 0,80 V, e quindi la tensione reale sui led sarebbe 12-1,28= 11,2 V
Con un cavetto da 6 mm2 avresti una caduta di 0,53 V, e quindi la tensione reale sui led sarebbe 12-1,28= 11,47 V
Poiché la tensione della batteria è in genere intorno a 13 V, io userei un cavetto da 4 mm2, ed avresti una tensione sui led 12,2 V
La potenza dissipata sul cavo sarebbe R x I^2 = 4 W, quindi un decimo di Watt per ogni metro di filo, accettabile perché non scaldi tanto.
Cita messaggio


Messaggi in questa discussione
RE: Dimensionamento cavi elettrici - da ocirne - 02-10-2018, 00:56
RE: Dimensionamento cavi elettrici - da osef - 02-10-2018, 11:01
RE: Dimensionamento cavi elettrici - da osef - 02-10-2018, 15:44

Discussioni simili
Discussione Autore Risposte Letto Ultimo messaggio
  Dimensione cavi pannello solare fontma 6 124 9 ore fa
Ultimo messaggio: Gabriele
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 823 02-09-2025, 13:46
Ultimo messaggio: eiasu
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 1.620 30-01-2025, 06:54
Ultimo messaggio: AleSail
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.937 27-12-2024, 10:10
Ultimo messaggio: Gabriele
Heart cavi elettrici alx 27 12.153 10-11-2024, 20:18
Ultimo messaggio: roby.cararo@gmail.com
  Dimensionamento cavi MAXDV 1 963 08-10-2023, 20:18
Ultimo messaggio: AndreaB72
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 1.470 01-10-2023, 22:30
Ultimo messaggio: Poneumberto
  Dimensionamento pannello solare e migliore tecnologia batteria eiasu 10 2.244 14-09-2023, 19:10
Ultimo messaggio: cmv88
  Ancora batterie.... troppi cavi Jonah11 10 2.406 21-03-2023, 15:01
Ultimo messaggio: Gabriele
  cavi per pannello solare AleSail 16 3.317 18-03-2023, 22:09
Ultimo messaggio: Coriandolo

Vai al forum:


Utenti che stanno guardando questa discussione: