Dimensionamento cavi elettrici
#26
Il 5% su 12 Volt fa 0.6 che è una caduta di tensione secondo me troppo grande
Per esempio su un frigorifero: se la batteria è a 12 e si accetta quella caduta, al frigo arrivano 11.4 e siamo vicini al blocco di sicurezza pur avendo una batteria ancora decentemente carica
E così per il resto
Direi che una caduta del 2% sia il massimo sindacale
Poi cose pasticciate ne ho viste parecchie perché la teoria Google è una cosa, la buona pratica impiantistica un'altra
Smiley4
Cita messaggio


Messaggi in questa discussione
RE: Dimensionamento cavi elettrici - da osef - 02-10-2018, 11:01
RE: Dimensionamento cavi elettrici - da osef - 02-10-2018, 15:44
RE: Dimensionamento cavi elettrici - da dapnia - 02-10-2018, 18:46

Discussioni simili
Discussione Autore Risposte Letto Ultimo messaggio
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 292 12-01-2026, 15:14
Ultimo messaggio: fontma
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 830 02-09-2025, 13:46
Ultimo messaggio: eiasu
  Giuntare cavi seatalk NG Ze Manuele 14 1.649 30-01-2025, 06:54
Ultimo messaggio: AleSail
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 1.949 27-12-2024, 10:10
Ultimo messaggio: Gabriele
Heart cavi elettrici alx 27 12.164 10-11-2024, 20:18
Ultimo messaggio: roby.cararo@gmail.com
  Dimensionamento cavi MAXDV 1 966 08-10-2023, 20:18
Ultimo messaggio: AndreaB72
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 1.493 01-10-2023, 22:30
Ultimo messaggio: Poneumberto
  Dimensionamento pannello solare e migliore tecnologia batteria eiasu 10 2.255 14-09-2023, 19:10
Ultimo messaggio: cmv88
  Ancora batterie.... troppi cavi Jonah11 10 2.426 21-03-2023, 15:01
Ultimo messaggio: Gabriele
  cavi per pannello solare AleSail 16 3.336 18-03-2023, 22:09
Ultimo messaggio: Coriandolo

Vai al forum:


Utenti che stanno guardando questa discussione: