Rispondi 
Dimensionamento cavi elettrici
Autore Messaggio
dapnia Offline
Vecio AdV

Messaggi: 7.681
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #26
RE: Dimensionamento cavi elettrici
Il 5% su 12 Volt fa 0.6 che è una caduta di tensione secondo me troppo grande
Per esempio su un frigorifero: se la batteria è a 12 e si accetta quella caduta, al frigo arrivano 11.4 e siamo vicini al blocco di sicurezza pur avendo una batteria ancora decentemente carica
E così per il resto
Direi che una caduta del 2% sia il massimo sindacale
Poi cose pasticciate ne ho viste parecchie perché la teoria Google è una cosa, la buona pratica impiantistica un'altra
Smiley4
02-10-2018 18:46
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Rispondi 


Messaggi in questa discussione
RE: Dimensionamento cavi elettrici - dapnia - 02-10-2018 18:46

Discussioni simili
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
Heart cavi elettrici alx 27 10.723 10-11-2024 20:18
Ultimo messaggio: roby.cararo@gmail.com
  Dimensionamento cavi MAXDV 1 536 08-10-2023 20:18
Ultimo messaggio: AndreaB72
  Collegamenti elettrici per pompa di sentina Poneumberto 4 853 01-10-2023 22:30
Ultimo messaggio: Poneumberto
  Dimensionamento pannello solare e migliore tecnologia batteria eiasu 10 1.410 14-09-2023 19:10
Ultimo messaggio: cmv88
  Ancora batterie.... troppi cavi Jonah11 10 1.601 21-03-2023 15:01
Ultimo messaggio: Gabriele
  cavi per pannello solare AleSail 16 1.827 18-03-2023 22:09
Ultimo messaggio: Coriandolo
  Cavi elettrici ossidati pepe1395 14 6.672 30-07-2022 09:13
Ultimo messaggio: pepe1395
  Dove comprare cavi solari 8 mmq? kavokcinque 13 1.967 08-05-2022 14:07
Ultimo messaggio: stefanom
  Dimensionamento dei cavi elettrici pepe1395 3 1.095 18-02-2022 00:26
Ultimo messaggio: Aquila
  calcolatore utenze e dimensionamento portata cavi gava 2 928 15-02-2022 10:45
Ultimo messaggio: gava

Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 2 Ospite(i)