10-01-2019, 11:36
.
.
Ma non saprei:
1,3 Amp = 15,6 Watt
caduta di tensione 0.3 su 12 Volt nominali = 11.64 (ma 0.3 di caduta di tensione è tanto)
15.6 Watt su 10 metri (tra andata e ritorno sono davvero pochi considerando gli arzigogoli che fanno i cavi in barca)= 1.54 mm
E' mia opinione che i numeri siano al limite, solo per esempio su 6 Amp di una pompa decente (= 72 Watt) e su 10 metri, che per quanto detto sugli arzigogoli possono essere pochi, siamo a 7.5 mm e sempre considerando una caduta di 0.3 che, ripeto, è una caduta grande
Ma gli impianti nelle barche sono un'opppppinione
.
Ma non saprei:
1,3 Amp = 15,6 Watt
caduta di tensione 0.3 su 12 Volt nominali = 11.64 (ma 0.3 di caduta di tensione è tanto)
15.6 Watt su 10 metri (tra andata e ritorno sono davvero pochi considerando gli arzigogoli che fanno i cavi in barca)= 1.54 mm
E' mia opinione che i numeri siano al limite, solo per esempio su 6 Amp di una pompa decente (= 72 Watt) e su 10 metri, che per quanto detto sugli arzigogoli possono essere pochi, siamo a 7.5 mm e sempre considerando una caduta di 0.3 che, ripeto, è una caduta grande
Ma gli impianti nelle barche sono un'opppppinione