(15-04-2019 05:27)kitegorico Ha scritto: Allora: il 3 è un commutatore. Quando è in posizione 0-OFF il circuito è spento. Su posizione 1 prende corrente dalla banchina, quando è su 2 prende corrente dall'inverter. In entrambi casi (posizione 1 o 2) il commutatore manda corrente sia alla linea prese sia alla linea clima. Nello schema che ho fatto sembra che il magnetotermico 5 (linea prese) sia collegato al magnetotermico 4 (linea clima) ma in realtà (pensavo fosse scontato ma forse giustamente non lo è) entrambi son collegati direttamente al commutatore. Con la posizione 1 funziona perfettamente, con la posizione 2 invece non l'ho testato perchè l'inverter non mi è ancora arrivato.
in questo modo l'inverter potrebbe alimentare anche l'AC 4, cosa da evitare perché potrebbe accadere con una manovra sbagliata
la sequenza giusta è (dovrebbe essere):
- linea nuova da banchina 1
- isolatore galvanico 2, è sbagliato utilizzare lo stesso isolatore galvanico anche per la terra della linea esistente perchè la spina della nuova linea potrebbe essere staccata e la linea esistente risulterebbe priva di collegamento di terra
- linea 1 alimenta magnetotermico differenziale 4
- 4 alimenta l'ÂC ed il commutatore 3 (collegati alla stessa uscita)
-3 prende alimentazione da: 4 (posizione:1) e da inverter (posizione:2) aggiungere sulla linea da inverter interruttore magnetotermico differenziale: si potrebbe recuperare il 5 che risultebbe inutile in quella posizione
- 3 alimenta linea alle prese