(20-04-2019 10:31)don shimoda Ha scritto: Tra batterie ed inverter al massimo puoi mettere uno staccabatterie, il "differenziale si usa sulla corrente alternata per la protezione contro i contatti indiretti, il che non ha scopo nel tuo caso.
Nei cavi (conduttori elettrici) non si misura il diametro, ma la sezione nominale, e non vale nemmeno la formula (piGreco x raggio al quadrato) perché dipende dal tipo di cavo, in particolare dalla flessibilità.
Con un diametro di 9 mm potrebbe avere una sezione di 25 mmq.
La sezione nominale è scritta sulla confezione, a volte è stampigliata sull'isolante del cavo, un occhio esperto ... va ad occhio e non sbaglia.
In altri post di questa stessa discussione è stato detto che è bene inserire una protezione tra batterà ed inverter.
Il mio cavo è di 25.mmq.ho preferito dare il diametro fisico per sapere se "fittava" con i connettori dell' eventuale interruttore differenziale.