@mauset Se uno staccabatterie non funziona più che bene si cambia, una spruzzata di disossidante non fa che posporne la morte. Quando da problemi se siamo in Imarroncinichegalleggiano.... tutto bene, in mezzo al mare meno.
@bullo È probabile che il regolatore del pannello solare sia connesso lato servizi e non lato batterie sull’interruttore 1/2/both/off. Per verificare se la mia ipotesi è corretta dovresti misurare la tensione delle batterie con lo staccabatterie in modo OFF, se non vengono caricate dal pannello in OFF ma solo in ON basta spostare l’uscita del regolatore e tutto va a posto.
Spero di essere stato chiaro.
@bullo È probabile che il regolatore del pannello solare sia connesso lato servizi e non lato batterie sull’interruttore 1/2/both/off. Per verificare se la mia ipotesi è corretta dovresti misurare la tensione delle batterie con lo staccabatterie in modo OFF, se non vengono caricate dal pannello in OFF ma solo in ON basta spostare l’uscita del regolatore e tutto va a posto.