28-09-2020, 14:17
Se intendi con inverter un apparato combinato Inverter/caricabatterie collegato alle batterie che abbia la funzione "Power Assistance", la risposta è si, ma: il tuo generatore probabilmente genera 2 KVA, che non sono 2 KW, l'apparato che andrai a collegare preleverà la differenza fra la potenza disponibile (dal generatore o Imarroncinichegalleggiano....) e quella necessaria per l'utenza dalle batterie, esse quindi dovranno far fronte per il tempo che sai tu, alla differenza, e questa non sarà di 20W, ma molto di più, perché devi considerarci il rendimento dell'inverter e che la soglia che andrai ad impostare sull'ingresso (oltre il quale parte la funzione Power-assistance sarà tale da permettere in anticipo tale intervento. Comunque posso assicurarti che funziona, ho realizzato impianti di varie potenze (12, 18 e 24 KVA) che sfruttano normalmente tale funzione per far fronte all'avviamento di compressori dell'aria condizionata insieme a dissalatori, piani cottura ad induzione etc...
L'ottimismo è solo carenza di informazioni...