22-10-2020, 18:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2020, 18:47 da SM5.)
(22-10-2020, 17:30)danielef Ha scritto: Per favore spiega meglio tutta la storia: quando sono state fatte le misure con lo Skinder, quando quelle con l'igrometro "professionale" e che valori sono stati misurati. Forse tutto diventa più chiaro.
Giugno 2018 dopo 9 mesi di asciugatura, umidità nella norma con igrometro Sovereign e Skinder, 5 mani di Gelshied 200 (in mia presenza).
Agosto 2020 dopo 6 mesi a terra, zone di umidità eccessiva, misurazione solo con Skinder. Igrometro funzionante testato su altre barche a terra, su opera morta, ecc..
Prima di rifare un trattamento, questa volta “totale”, mediante Gelshied Plus o altre marche, devo escludere eventuali infiltrazioni da sopra. Candelieri, pozzetto catena, sentina profonda, ecc ecc.
Pensavo di lasciare (su consiglio di un noto cantiere) un deumidificatore acceso internamente per tutto l’inverno.
(22-10-2020, 18:42)angelo2 Ha scritto: riporto esperienza personale: quest'inverno, con barca alata da due mesi, il capo cantiere ha misurato, davanti a me con il suddetto strumento, i valori sulle fiancate, ebbene in corrispondenza dei serbatoi dell'acqua,a diversi cm di "profondità, il valore aumentava.... ha detto che era .?
Se i serbatoi sono di metallo e non strutturali in chiglia come i miei, chiaramente la lettura è sfalsata verso l’alto