Una furbata: alternatore 220v sincrono monofase
#48
Per un'inverter da 3Kw se posto non tanto lontano, diciamo con una lunghezza massima dei cavi intorno ai 3 mt (e si fa presto a superarli nei vari passaggi) occorrerebbe montare dei cavi da 150 mm quadrati ove, sotto questa dimensione e se si raggiungono i picchi di consumo (altrettanto facile con gli spunti), ci sono seri rischi di incendi a bordo e non sono stati pochi quelli che con gli inverter hanno avuto problemi; vengono usati 3/500 volte e va sempre bene perchè magari non si è mai arrivati al picco ma è bastato arrivarci una volta soltanto e puff... No gli inverter proprio no, sono troppo pericolosi se non istallati a regola e sono pochi quelli che lo sanno fare e poi, anche passare dei cavi così grossi e così rigidi diventa un problema enorme e se si fa i costi aumentano spropositatamente.
Per gli stessi 3Kw di potenza a 220 Volts invece è più che sufficiente un cavo gommato da 3 poli per 4 mm quadrati di sezione molto più economico e molto più facile da passare senza alcun rischio di incendi e se proprio uno vuole stare super tranquillo con poche decine di euro in più lo passa da 6 mm quadrati sempre facile da far passare in tutti i vari spazi angusti di una barca.
Alternatore da 200 Ah assolutamente si anche per usarlo con un buon regolatore esterno in modo da caricare più velocemente le batterie cosa che comunque non lo fa lavorare alla poteza massima ma anche se lo fa lavorare con 50/70 Ampere essendo da 200 l'alternatore non scalda e sono sufficienti dei buoni cavi da 50/75 mm quadrati non proprio facili da passare negli spazi ma a differenza dei 150 questi si fanno bene.
Alternatore da 200 Ampere con gli stessi cavi da 50/75 mm quadrati di sezione anche per compensare consumi istantanei importanti come il salpancore ma comunque limitati nel tempo.
Gli inverte invece, usciti da non molto nel mercato, fanno gola a molti che pensano di risolvere facilmente i problemi e teoricamente si può fare ma con molta cognizione di causa, con molte protezioni e con cavi molto adeguati cosa che alla fine costa molto ma fa la differenza fra chi i problemi li ha risolti e chi invece è seduto tutti i giorni su una bomba.
Cita messaggio


Messaggi in questa discussione
RE: Una furbata: alternatore 220v sincrono monofase - da orteip - 31-12-2020, 13:56

Discussioni simili
Discussione Autore Risposte Letto Ultimo messaggio
  Alternatore Hitachi LR180 gutta 5 166 13-12-2025, 16:41
Ultimo messaggio: blusailor
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 2.894 18-06-2025, 15:13
Ultimo messaggio: superscrat
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 1.099 21-03-2025, 00:11
Ultimo messaggio: maurotss
  Montare Sterling Reg su vecchio alternatore windex 5 1.009 14-11-2024, 16:42
Ultimo messaggio: gfrancs
  alternatore Volvo Penta 2003 Gabbo85 7 1.294 30-07-2024, 10:09
Ultimo messaggio: Silviooooo
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 2.769 07-06-2024, 12:44
Ultimo messaggio: blusailor
  Allarme alternatore volvo D1 40 BornFree 0 610 07-04-2024, 18:00
Ultimo messaggio: BornFree
  Verso rotazione alternatore Markolone 3 1.484 03-03-2024, 09:16
Ultimo messaggio: stravento96
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 1.062 01-01-2024, 17:05
Ultimo messaggio: kitegorico
  Betamarine 25 cinghia poliV alternatore Wally 2 1.006 25-09-2023, 10:47
Ultimo messaggio: Wally

Vai al forum:


Utenti che stanno guardando questa discussione: