Intanto grazie mille AndreaB72 e maema per le risposte molto istruttive!
Io Allora metterei due fusibili Victron MegaFuse da 60 A (avevo sbagliato scrivendo 80?) all'arrivo del cavo mosfet alla batteria motore e al banco servizi (2x100 Ah); la Ampacity di un cavo da 35 è 125 A, magari prima che frigga lui il Megafuse ce la fa a saltare...