02-02-2022, 00:35
Come puoi trovare piu' volte nelle discussioni, la sezione della linea va dimensionata in funzione della caduta di tensione massima accettabile, indotta dalla corrente nominale richiamata dal carico, poi va protetta a monte da un fusibile compatibile invece con la portata massima di quella sezione (il carico non c'entra piu' niente), fusibile che deve evitare che la linea vada a fuoco se il carico va in corto e ti richiama una corrente molto piu' elevata di quella per cui e' stata dimensionata.