germig
Nuovo Amico del Forum
Messaggi: 39
Registrato: Feb 2016
|
RE: Impianto Elettrico 27 piedi
Ciao Giorgio, quanto mi hai evidenziato non lo conoscevo praticamente pur sospettandolo. Noto dalla tabella che sino a 6 mmq la regola empirica dei 3A/mmq è soddisfatta anche per Iz45_5, mentre sempre meno per le sezioni più ampie. Quindi per la maggior parte dell'impianto posso lasciare le sezioni determinate con la formula
S=resistività_rame x 2 lungh_cavo x I / (3% V)
e con il discorso fusibili fatto ieri.
Per il circuito primario considerare, invece, le sezioni 35 o 50 mmq in base alla tipologia di cavo.
Appena sistemo tabella ed individuo i cavi lo ricondivido.
E' sempre un enorme piacere imparare cose nuove e farne tesoro.
|
|
04-02-2022 01:36 |
|