cioa come mai che cerchi il cavo da 8 mmq ? quanti pannelli hai? la corrente di stringa e' tale che la sezione da 6mmq e' piu' che sufficente, per le giunzioni esistono dei connettori che non hanno necessita' di attrezzo per la crimpatura ma basta infilare il conduttore senza guaina isolante , twistarlo e d innestarlo nell' apposita sede l'innesto e' irreversibile poiche trattenuto da una apposita molla[/align]
il connettore resiste ai raggi ultravioletti come del resto l'apposito cavo . i conduttori sono stagnati per una migliore resistenza all'umidita'
stefano[align=justify]