Impianto elettrico 12/220 V
#9
(03-10-2022, 08:53)AndreaB72 Ha scritto: Attenzione che non è vero che tutte le barche hanno un commutatore del genere. Solo quelle equipaggiate per il generatore ce l'hanno (quindi sono escluse le barche meno grandi).

Di solito barche che hanno impianti "estesi" 220 hanno predisposizione per generatore.

Alla fine ho preferito lasciare commutatore manuale perchè gli automatici a relè, come dicevo è facilissimo metterne anche uno di derivazione residenziale/industriale, si solito ha passaggio di corrente limitato e potrebbe surriscaldare o fiammeggiare i contatti.

I commutatori bipolari reggono tranquillamente 16-32 A complessivamente sono più sicuri e meno delicati. Sono a monte di tutto l'impanto 220 quindi il resto e le protezioni rimangono come se si fosse collegati alla 220 di terra. Certo la commutazione automatica è molto comoda. Staccando l'alimentazione da Imarroncinichegalleggiano.... commuta su linea interna e viceversa senza fare nulla. Ma inverter è da accendere comunque a mano quindi tanto vale.

Essendo tutto l'impianto collegato lo è anche il caricabatterie che è ovviamente da spegnere altrimenti fa un loop da evitare :-). Anche il boiler viene collegato attenzione quindi che anche con inverter potente è meglio staccarlo :-) Anche per questo motivo avere commutazione manuale è meglio.
---
Buon vento a tutti
Fredi Spencer

Cita messaggio


Messaggi in questa discussione
Impianto elettrico 12/220 V - da rorano35 - 01-10-2022, 14:30
RE: Impianto elettrico 12/220 V - da maema - 01-10-2022, 15:16
RE: Impianto elettrico 12/220 V - da rorano35 - 01-10-2022, 16:33
RE: Impianto elettrico 12/220 V - da spinner - 03-10-2022, 01:24
RE: Impianto elettrico 12/220 V - da spinner - 03-10-2022, 11:29
RE: Impianto elettrico 12/220 V - da Tatone - 05-10-2022, 16:32
RE: Impianto elettrico 12/220 V - da pepe1395 - 03-10-2022, 11:13
RE: Impianto elettrico 12/220 V - da rorano35 - 03-10-2022, 13:11
RE: Impianto elettrico 12/220 V - da Gabriele - 04-10-2022, 12:43
RE: Impianto elettrico 12/220 V - da Dato - 04-10-2022, 14:10
RE: Impianto elettrico 12/220 V - da Tatone - 06-10-2022, 15:26
RE: Impianto elettrico 12/220 V - da squale - 02-01-2024, 08:15
RE: Impianto elettrico 12/220 V - da maema - 03-01-2024, 11:14

Discussioni simili
Discussione Autore Risposte Letto Ultimo messaggio
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 511 29-10-2025, 09:25
Ultimo messaggio: luca boetti
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 823 02-09-2025, 13:46
Ultimo messaggio: eiasu
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 326 01-07-2025, 22:01
Ultimo messaggio: vonkapp
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.810 30-06-2025, 00:29
Ultimo messaggio: Jonah11
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.427 21-05-2025, 16:28
Ultimo messaggio: ADL
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 627 07-04-2025, 15:41
Ultimo messaggio: maema
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 1.132 01-04-2025, 11:08
Ultimo messaggio: bludiprua
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.811 27-03-2025, 15:22
Ultimo messaggio: rebzone
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.024 18-02-2025, 17:05
Ultimo messaggio: singleton
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 3.616 15-01-2025, 15:22
Ultimo messaggio: clavy

Vai al forum:


Utenti che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)