Infatti … non è solo una questione solo di fusibile (se la "mandasse" cosi' alta ... praticamente "diretta" dal pannello ... e' un voltaggio enorme [per la ns. povera batteria] con una intensità' modesta [il max. voltaggio del pannello che e' voc o vmp e la massima intensità' isc o imp] o magari anche ridicola ... ma comunque sufficiente a rovinarla).
Il regolatore malfunzionante non lo fermi con il fusibile. Se il regolatore fa le bizze (ma non va in corto) ti salvi male da qualche danno (potrebbe rovinar la batteria …).
Ma stiamo comunque parlando di sesso degli angeli.
Tu interponi un fusibile (p.e.) da 20 A su un impianto come il mio che fa al max 12 A … e finisci li le tue possibilità (ovviamente prendere un buon regolatore affidabile è importante come anche curare cablaggi sia a monte che a valle del regolatore).
Se installi un impianto solare (quindi ti fidi che c’è anche chi non si fida e non lo installa [scelta rispettabile pure questa perche’ si è parlato anche qui di pannelli che bruciano il bimini]) … non puoi star lì a far la guardia.
Se non ti fidi … non lo installi
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Aggiungo il dimensionamento fusibili (dal manuale dei Victron SmartSolar) :
[hide]
[/hide]
Notare che da' anche il dimensionamento minimo. Perche' lo da' ?!? Da quando si da' un dimensionamento "minimo" e "massimo" per un fusibile ?!?
Semplice ... la corrente di ricarica deve "passare" e (ovviamente) non fare saltare il fusibile.
Il dimensionamento fusibile del mio impianto con un 100/20 che io ho ipotizzato in un 20 A ... il manuale consiglia 25 A (non ricordo da quanto lo ho messo ma penso 20 ... controllerò' e lascio sicuramente il minore dei due fra il consigliato / installato effettivo)
Il regolatore malfunzionante non lo fermi con il fusibile. Se il regolatore fa le bizze (ma non va in corto) ti salvi male da qualche danno (potrebbe rovinar la batteria …).
Ma stiamo comunque parlando di sesso degli angeli.
Tu interponi un fusibile (p.e.) da 20 A su un impianto come il mio che fa al max 12 A … e finisci li le tue possibilità (ovviamente prendere un buon regolatore affidabile è importante come anche curare cablaggi sia a monte che a valle del regolatore).
Se installi un impianto solare (quindi ti fidi che c’è anche chi non si fida e non lo installa [scelta rispettabile pure questa perche’ si è parlato anche qui di pannelli che bruciano il bimini]) … non puoi star lì a far la guardia.
Se non ti fidi … non lo installi
Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Aggiungo il dimensionamento fusibili (dal manuale dei Victron SmartSolar) :
[hide]
Notare che da' anche il dimensionamento minimo. Perche' lo da' ?!? Da quando si da' un dimensionamento "minimo" e "massimo" per un fusibile ?!?
Semplice ... la corrente di ricarica deve "passare" e (ovviamente) non fare saltare il fusibile.
Il dimensionamento fusibile del mio impianto con un 100/20 che io ho ipotizzato in un 20 A ... il manuale consiglia 25 A (non ricordo da quanto lo ho messo ma penso 20 ... controllerò' e lascio sicuramente il minore dei due fra il consigliato / installato effettivo)