Ok perfetto, meglio cosi' ...

Per caricare il BPrua potresti anche usare una soluzione molto impura (ma funzionale per quel che ci devi fare) e cioe' un combinatore VSR (VoltageSensitiveRelay) che fa funzioni di parallelizzatore automatico fra il banco BM e BPrua (il BOTH intelligente [insomma !!!]) che se e' fatto da stesse batterie (come mi par di capire tu abbia, stessa tipologia di sicuro [da START]) ... potrebbe essere meglio tollerato.
Come dimensionalita', potresti usare il piccolo CT-120 (120 A) che costa un 50 euro oppure il piu' capace CYRIX CT-230 che essendo un oggetto piu' valido costa piu' del doppio.
La soluzione non e' certo valida come dividere con un DC-DC aggiuntivo ma potrebbe sopperire bene agli "spunti".
In caso serva, la parallelizzazione puo' essere forzata con un semplice contatto ON-OFF fatto con due fili da portare in plancia che si chiama START-ASSIST oppure se hai il CT-230 anche con un pulsantino da premere sull'oggetto (scomodo perche' devi andare a prua).
Carino sul CT-230 il led che ti da' lo stato senza collegarsi dal telefonino da usare soprattutto in fase di diagnosi o per capire inizialmente cosa fa.
A differenza di un collegamento con SWITCH o chiave ... il parallelo e' attivato solo quando corrente fluisce da alternatore in ricarica (con tensione superiore a 13,3 o giu' di li') oppure, indipendente dalla tensione, se tu decidi (tramite lo START-ASSIST) di parallelizzare.
Addirittura funziona anche in ambo le direzioni e ... se tu hai il solare che sale di voltaggio alla BPrua ... ti potrebbe ricaricare la BM (la corrente fluisce come l'acqua da dove c'e' piu' pressione [voltaggio] a chi ne ha meno).

La VICTRON dice cosi' nel suo opuscolo :
Citazione:Dare priorità alla batteria di avviamento
In un’installazione tipica, l’alternatore viene direttamente collegato alla batteria di avviamento. La batteria servizi e, se è il caso, anche le batterie dell’elica di prua e/o di altre utenze, sono tutte collegate alla batteria di avviamento mediante il commutatore automatico Cyrix. Quando un Cyrix rileva che la batteria di avviamento ha raggiunto la tensione di connessione, si attiva in modo da permettere la carica in parallelo delle altre batterie.
tratto da qui .
Cita messaggio


Messaggi in questa discussione
Impianto da modificare - da squale - 08-04-2023, 08:06
RE: Impianto da modificare - da squale - 08-04-2023, 08:22
RE: Impianto da modificare - da AndreaB72 - 08-04-2023, 09:07
RE: Impianto da modificare - da squale - 08-04-2023, 12:37
RE: Impianto da modificare - da AndreaB72 - 08-04-2023, 15:22
RE: Impianto da modificare - da squale - 08-04-2023, 17:16
RE: Impianto da modificare - da AndreaB72 - 08-04-2023, 17:22
RE: Impianto da modificare - da squale - 08-04-2023, 18:23
RE: Impianto da modificare - da Aquila - 08-04-2023, 22:57
Impianto da modificare - da AndreaB72 - 09-04-2023, 06:15
RE: Impianto da modificare - da squale - 09-04-2023, 10:15
RE: Impianto da modificare - da Gabriele - 09-04-2023, 10:22
RE: Impianto da modificare - da Aquila - 09-04-2023, 10:50
RE: Impianto da modificare - da squale - 09-04-2023, 18:02
RE: Impianto da modificare - da Aquila - 09-04-2023, 18:43
RE: Impianto da modificare - da squale - 09-04-2023, 18:45
RE: Impianto da modificare - da Aquila - 09-04-2023, 18:58
RE: Impianto da modificare - da squale - 09-04-2023, 19:05
RE: Impianto da modificare - da Aquila - 09-04-2023, 19:08
RE: Impianto da modificare - da squale - 09-04-2023, 19:15
RE: Impianto da modificare - da AndreaB72 - 09-04-2023, 19:20
RE: Impianto da modificare - da squale - 09-04-2023, 19:30
RE: Impianto da modificare - da AndreaB72 - 09-04-2023, 20:01
RE: Impianto da modificare - da squale - 09-04-2023, 20:29
RE: Impianto da modificare - da squale - 10-04-2023, 07:37
RE: Impianto da modificare - da Aquila - 09-04-2023, 19:36
RE: Impianto da modificare - da Aquila - 09-04-2023, 21:00
RE: Impianto da modificare - da Aquila - 10-04-2023, 08:04
RE: Impianto da modificare - da squale - 30-04-2023, 15:47
RE: Impianto da modificare - da squale - 30-04-2023, 16:05
RE: Impianto da modificare - da Aquila - 30-04-2023, 16:14
RE: Impianto da modificare - da Aquila - 30-04-2023, 16:55
RE: Impianto da modificare - da squale - 30-04-2023, 18:20
RE: Impianto da modificare - da Aquila - 30-04-2023, 18:53
RE: Impianto da modificare - da squale - 01-05-2023, 11:26
RE: Impianto da modificare - da squale - 01-05-2023, 15:51
RE: Impianto da modificare - da Aquila - 01-05-2023, 15:58
RE: Impianto da modificare - da squale - 05-05-2023, 21:58
RE: Impianto da modificare - da Aquila - 05-05-2023, 22:29
RE: Impianto da modificare - da Aquila - 01-05-2023, 16:34
RE: Impianto da modificare - da pepe1395 - 06-05-2023, 08:31
RE: Impianto da modificare - da squale - 06-05-2023, 11:15
RE: Impianto da modificare - da Aquila - 06-05-2023, 20:56
RE: Impianto da modificare - da squale - 10-05-2023, 17:59
RE: Impianto da modificare - da Aquila - 06-05-2023, 19:29
RE: Impianto da modificare - da Aquila - 10-05-2023, 18:09
RE: Impianto da modificare - da squale - 11-05-2023, 06:35
RE: Impianto da modificare - da squale - 27-05-2023, 14:14
RE: Impianto da modificare - da Aquila - 27-05-2023, 21:22
RE: Impianto da modificare - da Aquila - 11-05-2023, 07:20
RE: Impianto da modificare - da Resolution - 11-05-2023, 14:13
RE: Impianto da modificare - da Aquila - 11-05-2023, 15:40
RE: Impianto da modificare - da AndreaB72 - 11-05-2023, 15:54
RE: Impianto da modificare - da Aquila - 11-05-2023, 21:48
RE: Impianto da modificare - da Aquila - 22-05-2023, 09:47
RE: Impianto da modificare - da squale - 22-05-2023, 15:57
RE: Impianto da modificare - da AndreaB72 - 22-05-2023, 16:01
RE: Impianto da modificare - da squale - 12-06-2023, 15:25
RE: Impianto da modificare - da Aquila - 12-06-2023, 15:32

Discussioni simili
Discussione Autore Risposte Letto Ultimo messaggio
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 478 29-10-2025, 09:25
Ultimo messaggio: luca boetti
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 310 01-07-2025, 22:01
Ultimo messaggio: vonkapp
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.363 21-05-2025, 16:28
Ultimo messaggio: ADL
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 604 07-04-2025, 15:41
Ultimo messaggio: maema
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 1.056 01-04-2025, 11:08
Ultimo messaggio: bludiprua
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.738 27-03-2025, 15:22
Ultimo messaggio: rebzone
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 3.462 15-01-2025, 15:22
Ultimo messaggio: clavy
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 5.867 15-11-2024, 15:13
Ultimo messaggio: fabio.75
  Negativo comune impianto bludiprua 10 1.585 16-10-2024, 10:39
Ultimo messaggio: bludiprua
  impianto elettrico impala 41 benny 6 1.020 26-09-2024, 12:27
Ultimo messaggio: kavokcinque

Vai al forum:


Utenti che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)