RE: Impianto Elettrico 27 piedi
Non ho letto tutto, ma ho guardato solo lo schema. A cosa serve l'1-2-both. a caricare una batteria o l'altra? Non si capisce come vai alle utenze.
Voglio dire. Io metterei di norma le batterie in carica diretta dall'alternatore con un ripartitore di carica, così non rischi di dimenticarti di girare la chiavetta e l'altenratore lavoro scarico rischiando surriscaldamenti. Gli staccabatterie si mettono a valle della batterie, non a monte.
Inoltre ha messo un collegamento diretto fra il + della batteria motore con quella servizi, a qual punto hai già perso tutta la divisione del circuito. Non essite più una batteria motore e una servizi, ma un unico circuito con capacità 200Ah.
Corretto questo, cominciamo a ragionare.

Per il pannello solare stessa cosa dell'alternatore, lo colleghi direttamente alla batteria servizi così ha sempre un carico attaccato. Se mantieni una pompa di sentina automatica sempre collegata, attaccala alla batteria servizi, ma metti comunque un interruttore nel caso debba staccarla.

Per il salpancora, se vuoi puoi collegarla alla batteria servizi con un interuttore di carico.

Trieste - Beneteau First 30jk
20-11-2023 10:53
Trova tutti i messaggi di questo utente Cita questo messaggio nella tua risposta
Rispondi 


Messaggi in questa discussione
Impianto Elettrico 27 piedi - germig - 01-02-2022, 21:04
RE: Impianto Elettrico 27 piedi - mlipizer - 20-11-2023 10:53

Discussioni simili
Discussione: Autore Risposte: Letto: Ultimo messaggio
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 2 138 oggi 20:32
Ultimo messaggio: Gabriele
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 640 02-09-2025 13:46
Ultimo messaggio: eiasu
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 226 01-07-2025 22:01
Ultimo messaggio: vonkapp
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.483 30-06-2025 00:29
Ultimo messaggio: Jonah11
  peer review impianto elettrico ADL 26 1.878 21-05-2025 16:28
Ultimo messaggio: ADL
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 491 07-04-2025 15:41
Ultimo messaggio: maema
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 787 01-04-2025 11:08
Ultimo messaggio: bludiprua
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.388 27-03-2025 15:22
Ultimo messaggio: rebzone
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 862 18-02-2025 17:05
Ultimo messaggio: singleton
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 2.730 15-01-2025 15:22
Ultimo messaggio: clavy

Vai al forum:


Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 1 Ospite(i)