peer review impianto elettrico
#7
Per la sezione dei conduttori devi riferirti al termico. Vuoi quindi portare fino a 100 A in corrente continua prima che scatti il termico. Hai due criteri: 1) caduta di tensione ragionevole rispetto al tuo quadro di distribuzione (dipende dalla sezione del conduttore e la distanza rispetto al quadro di distribuzione, poi dipende da ogni utenza) 2) temperatura massima accettabile dall'isolamento (dipende dall'isolamento) Se il quadro di distribuzione e' vicino alla batteria il criterio prevalente e' di non cuocerti l'isolamento. La portata massima di un cavo dipende dalla sezione del rame, dalla posa (se e' vicino ad altri conduttori, dall'aerazione, se passa dal vano motore ...) e dal tipo di isolamento che puo' resistere a temperature piu'o meno alte (tipicamente si parla di 70C-105C a seconda dell'isolamento, o anche piu' per isolamenti speciali). Insomma, avrai gia' intuito che i 6 mm2 non vanno d'accordo con 100A DC. Quindi, o diminuisci il termico, oppure aumenti la sezione del conduttore (direi 16 mm2 con un termico da 100A DC: verifica rispetto alla classe di isolamento che hai, o il dato del fabbricante oppure dalle tabelle CEI o equivalenti). Questo sino al quadro di distribuzione, poi per ogni utenza avrai protezioni individuali. Detto questo, nel 90% dei casi se c'e' un problema e' un cortocircuito franco o quasi e il fusibile ti salva, ma dato che stai rifacendo l'impianto puoi permetterti di coprire anche scenari meno probabili.
Cita messaggio


Messaggi in questa discussione
peer review impianto elettrico - da ADL - 25-02-2025, 14:13
RE: peer review impianto elettrico - da Dato - 25-02-2025, 14:39
RE: peer review impianto elettrico - da ADL - 25-02-2025, 15:04
RE: peer review impianto elettrico - da Dato - 25-02-2025, 15:39
RE: peer review impianto elettrico - da ADL - 25-02-2025, 17:59
RE: peer review impianto elettrico - da ADL - 26-02-2025, 09:49
RE: peer review impianto elettrico - da Dato - 25-02-2025, 18:14
RE: peer review impianto elettrico - da ADL - 26-02-2025, 13:11
RE: peer review impianto elettrico - da ADL - 26-02-2025, 17:56
RE: peer review impianto elettrico - da ADL - 31-03-2025, 16:45
RE: peer review impianto elettrico - da WM@ - 31-03-2025, 19:44
RE: peer review impianto elettrico - da ADL - 01-04-2025, 08:56
RE: peer review impianto elettrico - da ADL - 01-04-2025, 11:37
RE: peer review impianto elettrico - da ADL - 16-05-2025, 10:31
RE: peer review impianto elettrico - da ADL - 21-05-2025, 11:25
RE: peer review impianto elettrico - da Dato - 21-05-2025, 12:52
RE: peer review impianto elettrico - da ADL - 21-05-2025, 16:28

Discussioni simili
Discussione Autore Risposte Letto Ultimo messaggio
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 473 29-10-2025, 09:25
Ultimo messaggio: luca boetti
  Dimensionamento cavi fuoribordo elettrico eiasu 9 798 02-09-2025, 13:46
Ultimo messaggio: eiasu
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 306 01-07-2025, 22:01
Ultimo messaggio: vonkapp
  Kit trasformazione wc elettrico osculati Gengis khan 11 1.719 30-06-2025, 00:29
Ultimo messaggio: Jonah11
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 602 07-04-2025, 15:41
Ultimo messaggio: maema
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 1.050 01-04-2025, 11:08
Ultimo messaggio: bludiprua
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 1.729 27-03-2025, 15:22
Ultimo messaggio: rebzone
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 992 18-02-2025, 17:05
Ultimo messaggio: singleton
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 3.428 15-01-2025, 15:22
Ultimo messaggio: clavy
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 5.834 15-11-2024, 15:13
Ultimo messaggio: fabio.75

Vai al forum:


Utenti che stanno guardando questa discussione: