La cosa più urgente, a fini restituzione, era capire se il problema è nel WC: e almeno questa è fatta (funziona). Con un tester, anche da 10 euro, capiresti quanti dei V che leggi ai poli della batteria arrivano alla fine del percorso. La sezione in mmq a volte è scritta sulla guaina, magari è molto piccola (sotto 4mmq). Se mai riuscissi a far partire il WC con quella linea, ricorda che il fusibile deve restare sul lato della batteria (non WC) e che non puoi assolutamente sostituirlo con quello consigliato (mi pare sopra 25 A). Deve restare il fusibile preesistente, perché avrà portata inferiore, dimensionata per proteggere il filo che c’è. Potrebbe purtroppo intervenire durante l’uso del WC. Credo che ti convenga direttamente predisporre una nuova linea e farla collegare a un elettricista. Se fai da te la parte più rognosa, che è il passaggio dei cavi per vari metri, l’intervento dell’elettricista si riduce a pochi minuti.
|
|