06-07-2025, 19:17
Va bene però mi sembri un po' san . . montare una banale pompa trituratrice di un water che a specifica richiede una linea dedicata e una sezione cavo sempre a specifica (in base a distanza che hai) fino a 16mmq. Attieniti, quale è il problema? Se vuoi risparmiare qualche mmq inserisci i dati in qualche calcolatore online e avrai un dato più centrato in base alla tua distanza, ma sempre devi avere un wattaggio o un amperaggio da inserire. [hide].[/hide] Per esempio in questo inserendo 12.6V, 5% di caduta, 15A e 8 metri propone 8mmq, se aumenti l'amperaggio a 20 avrai 10mmq eccetera...