28-12-2009, 14:46
L'acqua di uscita dallo scarico è quella di mare e non quella del circuito primario (quella glicolata per intenderci)quindi non fa testo. All'inizio quando il termostato è chiuso l'acqua di mare è fredda anche all'uscita poichè non c'è scambio nello scambiatore.
L'unico dubbio che mi sento di suggerire a Dante è innanzitutto capire se hai un boiler dell'acqua calda che usa il circuito primario di scambio e vedere come è montato (prima o dopo il termostato). Se fosse montato prima è ovvio che finchè non hai scaldato il boiler il termostato non apre e l'acqua per così dire è fredda.
Se fosse montato dopo il termostato allora sospetterei un passaggio permanente attraverso lo scambiatore anche con termostato chiuso. Anche questa prova è fattibile verificando che i tubi di mandata allo scambiatore non siano caldi prima dell'apertura del termostato.