collegamento salvavita
Il 'salvavita' (interruttore differenziale) opera solamente con due fili : la fase e il neutro, non ha bisogno di altri collegamenti (e, in generale, non ne deve avere) , la linea di terra deve essere collegata direttamente e senza sistemi di interruzione frapposti agli apparati che ne prevedono il collegamento (filo giallo-verde o vite sullo chassis con simbolo di punto di terra).
Il collegamento a terra del neutro di linea e' una regola applicata su linee elettriche diverse dalle nostre tipiche degli Stati Uniti e alcuni altri paesi, da noi un collegamento del genere potrebbe rendere inefficace il funzionamento del 'salvavita' (e' pure proibito).
Quanto indicato fa parte delle regole espresse nelle 'Norme CEI' (Comitato Elettrotecnico Italiano, non l'altra CEI ! che non si occupa di elettricita' !)
|
|