interruttori magneto-termici
Citazione: sullo stesso quadro elettrico mi ritrovo un pannellino con 10 interrutori magneto termici di tipo nautico ed un altro pannellino con interruttori bticino f881na/10 di tipo domestico. i secondi vanno bene per la dc 12v?

Il principio di funzionamento dell'elemento 'termico' (lamina bi-metallica) è lo stesso sia per corrente continua che alternata, se non ricordo male (ahimè lontani ricordi scolastici) il valore di corrente alternata da considerare è il valore efficace, circa il 70% del valore massimo di corrente.

Per quanto riguarda la seconda domanda in effetti una sezione di 2,5 mmq è un pò misera per 16 Amp ci vorrebbero almeno 4 mmq;
poi se sia o meno il caso di ripartire il collegamento parallelo delle 10 utenze dipende dal tipo di utenze e dalle loro singole limitazioni in corrente, tieni conto che occorre considerare come max. 4 amp. per ogni mmq. di sezione del cavo.
Ciao