Citazione:kermit ha scritto:
Citazione:Tamata64 ha scritto:
Ciao Kermit, tornando al tema.
Monterò 2 pannelli da 90W con regolatore da 20ah. OK
Cavo da 6mmq dai pannelli al regolatore poi ancora da 6mmq dal regolatore ad una delle batterie servizi?
E' corretto? Si
Il cavo da 6mmq (per il positivo ed uno per il negativo) non è troppo grosso per farlo passare nel pulpito? nei tubi del pulpito trovo la cosa difficile, magari fascettati ed infine dovrai mettere un pressacavo per passare lo scafo
Posso metterlo più piccolo? Non conosco la lunghezza del cavo ma credo che anche con i 4 mmq puoi andare bene
Che tipo di cavo? Ho sentito parlare di quelli stagnati, vanno meglio? Se trovi i cavi stagnati con doppio isolamento (bipolari) è assai meglio altrimente metti un classico fg7 bipolare
Ho esagerato con le domande? No
grazie
Le risposte in rosso, ciao
La distanza sarà circa 4 metri ma potrebbero essere anche meno visto che ho una batteria dei servizi nel gavone di poppa ed i pannelli saranno messi su un rollbar sempre a poppa, potrebbe andar bene il 4mmq?
Qualsiasi elettricista ha l'fg7?
Che tipo di capacità di carica effettiva, reale, mi devo aspettarmi da questi 2 pannelli da 90W con queste caratteristiche:
- Potenza massima: 90W;
- Tensione alla massima potenza: 18,5V;
- Corrente alla massima potenza: 4,86A;
- Tensione a circuito aperto: 22,30V;
- Corrente di corto circuito: 5,37A;
- Dimensioni: 1197x535x35 mm.
Grazie della disponibilità.