30-11-2010, 20:46
la protezione è assicurata se:
Ib <= In <= Iz
dove
Ib = corrente di impiego che interessa la conduttura
In= corrente nominale del dispositivo
Iz portata del cavo
la tensione considererei la condizione sempre peggiore, diciamo 11 V DC
100 ampere son giusti e non troppi, solitamente la protezione è * 1,2 la corrente
la lunghezza del cavo e conseguente sezione è da considerarsi per avere una CdT <= al 4% al di là della portata che ovviamente viene prima in ogni caso
gli interuttori ce ne sono anche magnototermici che Piccoletto bene anche in continua , lavorano su un valore di corente un po più alto contrariamente all'estinzione dell'arco in alternata che passa per il valore medio pari a zero, si risparmia molto sicuramente
poui metere un curva C e 10Ka di cortocircuito
bv