Citazione:edramon ha scritto:
Grazie, il magnetotermico (ma cos'è un magnetoidraulico?) da 100 A lo ha installato il cantiere, caro ale07 mi rimane un po' difficile quello che hai scritto
per dire
..che in riferimento alla portata dell'interruttore ( 100 ampere ) è giusto
..che (Iz) la portata del cavo elettrico ( vedi sezione e carateristiche ) che arriva al tuo quick deve essere maggiore di 100 ampere per semplificare altrimenti il cavo diventa un fusibile
la nota non è secondaria sesi tratta di una conduttura esistente e si sta aggiungendo/ modificando una protezione ( in mancanza di dati e foto )
che i cavi devono poi essere grossi per limitare la caduta di tensioni, grossi il giusto perchè il rame pesa e costa
in ultimo ( ma,mi dici l'ha gia messo il cantiere) in alternativa al magnetoidraulico OK
possono andar bene anche alcuni magnetotermici ''tipo querlli di casa'' per semplificare e...
in realtà dando priorità alla continuità di funzione del salpa evitando nei limiti del possibile che si pianti nei momenti peggiori
ti consigliavo 100 A curva di intervento''
C'' ( un po più in ritardo sempre per semplificare) con un elevata corrente di cortocircuito 10000ampere un po più caro ma più sicuro visto ( ipotesi ) ma, si può calcolare in quel tratto di linea la corrente di cortocircuito può essere molto elevata.
bv