21-07-2011, 21:16
come appena provato tra lo sconforto dei colleghi di ufficio
se hai un tester digitale ,lo posizioni su una scala volt
alternata (ad es. sul mio 750 V fondo scala ac ), colleghi
*solo un puntale* al conduttore su cui devi fare la misura
(l'altro puntale lo lasci penzolante, o lo colleghi a terra),
potrai distinguere fase e neutro perche' sul conduttore di
fase misurerai un valore di tensione molto maggiore che su
quello del neutro, il principio di funzionamento e' lo stesso
del cercafase (accoppiamento capacitivo).
nel mio caso 13,6 sulla fase 1,3 sul neutro
ppierluigi
se hai un tester digitale ,lo posizioni su una scala volt
alternata (ad es. sul mio 750 V fondo scala ac ), colleghi
*solo un puntale* al conduttore su cui devi fare la misura
(l'altro puntale lo lasci penzolante, o lo colleghi a terra),
potrai distinguere fase e neutro perche' sul conduttore di
fase misurerai un valore di tensione molto maggiore che su
quello del neutro, il principio di funzionamento e' lo stesso
del cercafase (accoppiamento capacitivo).
nel mio caso 13,6 sulla fase 1,3 sul neutro
ppierluigi
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen