02-09-2011, 00:52
Sulla mia (11,90 ft 2 cab 2 bagni) ho montato da 4 o 5 anni il Webasto 3500 ( ora credo sia 3900 ) e mi trovo assolutamente bene.
Per ingombri ed efficienza ho preferito l'aria che, inoltre, migliora il controllo dell'umidità.
Se puoi far passare i tubi da 90 è più semplice l'impianto.
Con l'acqua i tubi sono sì di diametro inferiore ma hai anche il ritorno e con il doppio stadio caldaia-acqua e acqua-aria hai una resa decisamente più bassa e costi energetici più elevati.
Se scegli l'aria e ricicli parzializzando la presa dall'esterno hai un'ottima distribuzione della temperatura e non crei sacche di aria ferma.
Il 3900 ( ad aria ) è più che sufficiente anche con temperature molto rigide, col 5500 non riusciresti più a tenere costante la temperatura, quando il clima comincia ad essere un po' più temperato, perchè la caldaia ha un minimo di potenza sotto il quale non può andare.
Allora, anzichè modulare la potenza termica per controllare la temperatura deve spegnersi facendola pendolare, e di parecchi gradi (da 3 a 5), per evitare i continui cicli di lavaggio-accensione-pulizia-raffreddamento-spegnimento che un delta minore comporterebbe.
Buon tepore invernale!
Per ingombri ed efficienza ho preferito l'aria che, inoltre, migliora il controllo dell'umidità.
Se puoi far passare i tubi da 90 è più semplice l'impianto.
Con l'acqua i tubi sono sì di diametro inferiore ma hai anche il ritorno e con il doppio stadio caldaia-acqua e acqua-aria hai una resa decisamente più bassa e costi energetici più elevati.
Se scegli l'aria e ricicli parzializzando la presa dall'esterno hai un'ottima distribuzione della temperatura e non crei sacche di aria ferma.
Il 3900 ( ad aria ) è più che sufficiente anche con temperature molto rigide, col 5500 non riusciresti più a tenere costante la temperatura, quando il clima comincia ad essere un po' più temperato, perchè la caldaia ha un minimo di potenza sotto il quale non può andare.
Allora, anzichè modulare la potenza termica per controllare la temperatura deve spegnersi facendola pendolare, e di parecchi gradi (da 3 a 5), per evitare i continui cicli di lavaggio-accensione-pulizia-raffreddamento-spegnimento che un delta minore comporterebbe.
Buon tepore invernale!
Navigare senza meta può farci scoprire orizzonti inaspettati!
Buon vento! by Mario
Buon vento! by Mario