Anni fa un vecchio elettricista (e qualcuno anche in questa discussione ha ricordato casi analoghi) soleva cercare il filo con la fase tastandolo con le dita bagnate di saliva. Qualcun altro (ogni tanto i giornali ne parlano) gioca alla roulette russa e, di solito, gli va bene ... ma non sempre.
A parte la battuta (perdonami ma non ho potuto trattenermi) invito a leggere con cura una delle tante norme che la CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) pubblica in merito ai problemi relativi alla sicurezza elettrica, sono degli esperti che basano le loro considerazioni su statistiche e fatti non su opinioni o prove empiriche :
http://www.dtprogeistsrl.it/NormaCei64-8.pdf
In particolare meritano, fra le tante, una lettura le pagine :
- 17 - paragrafo 412.1 - protezione mediante laccatura o verniciatura
- 20 - paragrafo 412.5 - protezione mediante differenziale
- 21 - paragrafo 412.5.1 - '
- 21 - paragrafo 412.5.2 - '
- 45 - paragrafo 413.3.5 - NOTA 1
Mi sembrerebbero, da sole, gia' chiarificatrici.