Per il parallelo:
Assumendo una tensione di lavoro intorno ai 18V e una potenza totale di 300W (400W non è realistico) hai una perdita di circa il 5.5% usando fili da 6 e 3.3% usando fili da 10.
Puoi fare due coppie da 6 e scendi ad una perdita di 2.75% (forse la scelta che farei io).
Per arrivare una perdita dell'1.5% devi fare un circuito da 6 per ogni pannello.
Comunque, 5.5% di 300W sono 16.5W che vengono dissipati su un cavo di 10m - niente di pericoloso se la perdita è accettabile.
Per la serie:
la tensione arriva a circa 75V per cui su 300W abbiamo una perdita dello 0.32% su un filo bipolare di 10m da 6mm2.
Usando fili da 10 dal regolatore alle batterie perdi un ulteriore 0.65%. Passando a 16mm2 scendi al 0.39%
Considera che Il regolatore aggiunge ulteriore perdita (probabilmente superiore ai fili) rispetto ai 300W che abbiamo ipotizzato.
(24-06-2022 12:24)Capitan Papino Ha scritto: ho letto la tua tabella e mi chiedo: sto montando quattro pannelli da 100W ad una distanza di circa 10 mt(da confermare) dal regolatore di carica da 50A che a sua volta sarà a circa un metro dalle batterie. Detto questo, da quanto dovrei prendere i cavi se monto l'impianto in parallelo e quanto se in serie?
Grazie