Messaggi: 530
Discussioni: 13
Registrato: Jun 2010
Citazione:Giorgio ha scritto:
Allora non devi . negativo di bassa tensione di derivazione auto ....con terra che e'un valore ben . tuo salvavita non saltava era perfettamente . in corto circuito nel senso che fase e neutro si toccavano tramite l'acqua e quindi chiudendo il circuito tramite l'acqua lui . terra non c'entra nullla non sarebbe intervenuta in ogni caso.
Il . il differenziale non funziona solo come differenziale ma anche come magnetotermico.
Non sarebbe successo nulla ma nulla.Un banale cortocircuito
Che nulla ha a che vedere con la messa a terra che e' altra cosa.
Io do un . devo convincere nessuno
Posso assicurare che a scattare era solo l’interruttore differenziale, quello che non capisco è perché scattava solo quando il termostato chiudeva il circuito.
Messaggi: 12.167
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
E' evidente metteva in corto fase e . cmq quando scatta scatta il differenziale e' . un corto . al fatto che la tua serpentina inacqua ha fatto da zinco a qualche corrente . staccherei la terra a maggior ragione
Messaggi: 12.167
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Scusa son stato troppo . il termostato e' aperto arriva solo il . lo chiudi arriva anche la fase e si cortocircuita attraverso la corrosione che e' a contatto con l'acqua che chiude il circuito
Messaggi: 12.167
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Praticamente e' come se tu mettessi nell'acqua assieme fase e ..
Messaggi: 2.883
Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
30-01-2012, 07:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2012, 07:58 da Observer.)
Citazione:IanSolo ha scritto:
.....
Non e' esatto, le due norme ISO che piu' sopra ho indicato (che sono state recepite dalla CEI e, quindi, valgono anche per l'Italia) sono proprio pensate per le barche : le norme dedicate ci sono!
Recepita addirittura dalla Conferenza Episcopale Italiana!
[:17]
Scherzi a parte (la tastiera fa brutti scherzi anche a me  )
Prima di andare avanti apettate che qualcuno posti il video della conferenza di Zerbinati, così evitate brutte figure.
P.S. All'affermaziano di Davide 'io la massa la tolgo tout court, ho visto un signore non proprio magrolino fare un doppio salto mortale e urlare 'L'avevo detto! l'avevo detto!'  
Messaggi: 12.167
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
ahahahhahahahhah.ue'non proprio . . son bello . .
Messaggi: 359
Discussioni: 20
Registrato: Dec 2008
Se qualcuno si ricorda parecchi anni fà quando ancora i palazzi non avevano la terra molti che facevano? si improvvisavano una bella messa a terra sulle tubazioni di acqua.
E cosa succedeva?
Che se la tua apparecchiatura aveva un problema scaricava sui tubi idrici i quali andavano, prima di arrivare alla rete idrica, a casa dei tuoi vicini.
Ovviamente alla fine scaricava a terra sulle tubazioni della rete idrica con conseguente ruttura degli stessi.
Bella situazione in entrambi i casi.
Sempre che la legge non sia cambiata, parlo di quando professavo con in vigore la 46/90, all'epoca non era obbligatoria la messa a terra negli edifici privati, ma solo a livello condominiale.(parlo di quelli vecchi ovviamente)
E' ovvio che in casa la vorrei avere assolutamente la messa a terra.
Ma vorrei anche che fosse verificata periodicamente, visto quanto detto sopra.
In una barca assolutamente sono per non averla, visto che vorrei vedere chi mi garantisce il collegamento reale dell'anello di terra per primo.
E comunque anche se fosse regolare io personalmente approvo lo schemino postato da mckewoy.
Ricordiamoci che le correnti disperse vanno appunto dove c'è meno resistenza e sempre all'epoca per fare diminuire la resistenza delle paline era consuetudine per molti elettricisti buttare a ridosso delle stesse acqua e sale e non per fare due spaghi.
Non mi sento di dire stacca la terra, ma se la legge me lo consente perchè no?
O esiste anche una certificazione di conformità per la barca?
Agnostico è chi pensa di non credere a niente e pretende
che gli altri credano a lui
Messaggi: 17.512
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Con tutto il rispetto che si può avere per il buon Davide, immagino che lui abbia riportato una sua opinione: se vogliamo fare a chi strilla più forte è un conto, ma se si vogliono seguire le normative è un altro.
E caro Giorgio mi spiace contraddirti e non mi permetteri mai di farlo su resine o affini, ma se la serpentina del boiler ha una dispersione verso terra a saltare è si il differenziale. Se non ci fosse stata la terra non sarebbe saltato certamente il differenziale, ma il magnetotermico quando la dispersione sarebbe stata tale da aver superato la soglia, comunque tra la condizione ideale e questa in mezzo c'è una bella condizione di rischio.
In caso di corto circuito a saltare non dovrebbe essere il differenziale...
Birbante di un Frap!!!
Messaggi: 8.053
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
CEI = 'Comitato Elettrotecnico Italiano' - http://www.ceiweb.it/
Se chi ha affermato certe cose ha inteso che le barche (gli impianti elettrici di bordo) dovrebbero essere progettati, e la cosa e' tecnicamente possibile, per non avere la necessita' di un collegamento alla linea di terra della rete elettrica in modo da evitare un certo numero di inconvenienti collaterali si puo' concordare ma poiche' cio' presume che TUTTI gli apparecchi utilizzati a bordo (installati ma anche quelli collegati temporaneamente attraverso le prese) abbiano analoghe caratteristiche (es. doppio isolamento, impermeabilita', ecc.) e cio' NON e' vero (gli apparecchi sono quelli che l'utente ha e che non ha scelto con questo criterio) la regola vuole che le norme siano rigorosamente applicate senza eccezioni e questo un esperto ha il dovere di saperlo cosi' come ha il dovere di esprimere con completezza e chiarezza la sua opinione quando questa puo' sembrare in contrasto con le regole : questo per non creare pericolose confusioni per le persone non sufficientemente preparate in materia.
Messaggi: 2.883
Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
30-01-2012, 14:39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2012, 14:46 da Observer.)
Premetto che sono tra i fautori del distacco della terra, anche perchè presente alla conferenza, in cui il concetto è stato spiegato molto bene.
Ma non chiedetemi di rispiegarvelo, non sono un esperto in materi 
Però pongo una questione diversa:
Se dovesse succedere qualcosa all'imbarcazione, tipo incendio (tocchiamo   ), per cause non relative all'impianto elettrico, ci sono buone probabilità che l'assicurazione, dopo visita del perito si aggrappi a questo per non pagare?
Conoscendo le assicurazioni mi sembra molto probabile.
OT Tra l'altro è anche stato detto di non fare assolutamente mai l'avviamento con la presa di barchina ancora attaccata, e questo l'avevo già scritto io in paio di forum
Buon vento
Messaggi: 2.883
Discussioni: 77
Registrato: Apr 2011
Citazione:IanSolo ha scritto:
CEI = 'Comitato Elettrotecnico Italiano' - http://www.ceiweb.it/
Chiedo scusa pensavo fosse un refuso
Messaggi: 3.702
Discussioni: 68
Registrato: Dec 2005
Citazione:Observer ha scritto:
OT Tra l'altro è anche stato detto di non fare assolutamente mai l'avviamento con la presa di barchina ancora attaccata
Perché?
Io alla conferenza non . spiegare per gli assenti?
Grazie
Bludiprua
Messaggi: 1.022
Discussioni: 71
Registrato: Nov 2008
Dico la mia...
Intanto bisogna partire dal fatto che l'impianto della 220 V e quello della 12 V dovrebbero essere totalmente indipendenti. L'unico punto di contatto tra gli impianti dovrebbe essere il caricabatterie. Ci sono anche apparecchiature con doppia alimentazione (frigo, tv, ecc.) e va visto caso per caso.
Poi bisogna anche considerare che la colonnina della Imarroncinichegalleggiano.... dalla quale preleviamo la 220 V deve avere la terra (fatta a regola d'arte proprio come dice Giorgio) ed anche il differenziale altrimenti non è a norma.
Il problema a cui si riferisce Zerbinati è quello delle differenze di potenziale tra le varie imbarcazioni collegate tra loro tramite i motori (assi e piedi) e l'acqua marina.
L'esistenza del collegamento a terra che arriva al caricabatterie non vuole necessariamente dire che il motore ne sia interessato. Bonding sì, bonding no, tipo di caricabatterie...
Se poi, come già detto da qualcuno, l'impianto della 220 V della barca ha un proprio magnetotermico e differenziale, anche secondo me tra questo e la Imarroncinichegalleggiano.... la terra può essere scollegata (non è a norma ma funziona). Il differenziale può essere scelto con sensibilità appropriata: 20 mA sono pochini in ambiente umido anche se è più sicuro / sensibile.
Se fossimo in un'altra situazione bisognerebbe montarne uno più sensibile di quello a monte. Ne vendono anche da 30 mA, ecc..
Per le barche in metallo il bonding e l'isolamento sono un must, per quelle in VTR / Legno ci sono necessità e opinioni differenti ;-)
Messaggi: 4.349
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Nella mia barca il cavo di rete è collegato ad un interrutore differenziale e a valle c'è un interrutore magnetotermico.
L'unico apparecchio collegato stabilmente, ma con interrutore a quadro, è il caricabatterie che, essendo a doppio isolamento, non prevede collegamento di terra.
La terra di Imarroncinichegalleggiano.... è collegata alla terra delle prese 220, sotto interrutore a quadro, per cui qualsiasi apparecchio inserito, se dotato di filo di terra è automaticamente messo a terra.
La terra di Imarroncinichegalleggiano.... non è collegata alla massa della barca per cui non vedo alcun pericolo per correnti vaganti.
Aggiungo che non mi collego quasi mai alla Imarroncinichegalleggiano.... avendo un impianto 12 V fatto come Dio comanda e batterie al gel con autoscarica quasi nulla.
Debbo preoccuparmi?
 
Messaggi: 4.237
Discussioni: 78
Registrato: Dec 2007
Citazione:RMV2605D ha scritto:
................La terra di Imarroncinichegalleggiano.... non è collegata alla massa della barca per cui non vedo alcun pericolo per correnti vaganti.
..........
questo è il punto cruciale che deve essere rispettato per evitare
corrosioni galvaniche
Messaggi: 12.167
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Citazione:RMV2605D ha scritto:
Nella mia barca il cavo di rete è collegato ad un interrutore differenziale e a valle c'è un interrutore magnetotermico.
L'unico apparecchio collegato stabilmente, ma con interrutore a quadro, è il caricabatterie che, essendo a doppio isolamento, non prevede collegamento di terra.
La terra di Imarroncinichegalleggiano.... è collegata alla terra delle prese 220, sotto interrutore a quadro, per cui qualsiasi apparecchio inserito, se dotato di filo di terra è automaticamente messo a terra.
La terra di Imarroncinichegalleggiano.... non è collegata alla massa della barca per cui non vedo alcun pericolo per correnti vaganti.
Aggiungo che non mi collego quasi mai alla Imarroncinichegalleggiano.... avendo un impianto 12 V fatto come Dio comanda e batterie al gel con autoscarica quasi nulla.
Debbo preoccuparmi?
  
Il problema e' che tu sei collegato ad una terra non . di . hai il problema elettrico e deve lavorare la terra tu non hai la terra della . la fase che scarica verso terra passando attrraverso te eil differenziale legge il valore e . una terra che non fa scattare ne il tuo differenziale nemmeno quello di Imarroncinichegalleggiano.... in quanto non legge la . . credo sia il bandolo della matassa.
Inoltre il problema presentato da Zerbinati e' propio il fatto che la terra e' finita collegata lla massa della . da qui il consiglio di tutto isolato.
Mi pare logico ed . a me che i due impianti 220 e 12 siano assolutamente separati.
Messaggi: 12.167
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Citazione:Edolo ha scritto:
Con tutto il rispetto che si può avere per il buon Davide, immagino che lui abbia riportato una sua opinione: se vogliamo fare a chi strilla più forte è un conto, ma se si vogliono seguire le normative è un altro.
E caro Giorgio mi spiace contraddirti e non mi permetteri mai di farlo su resine o affini, ma se la serpentina del boiler ha una dispersione verso terra a saltare è si il differenziale. Se non ci fosse stata la terra non sarebbe saltato certamente il differenziale, ma il magnetotermico quando la dispersione sarebbe stata tale da aver superato la soglia, comunque tra la condizione ideale e questa in mezzo c'è una bella condizione di rischio.
In caso di corto circuito a saltare non dovrebbe essere il differenziale...
Perfetto ci sta . devi solo spiegare dove ha preso la terra il differenziale per . terra in barca e' . non hai il pavimento attaccato al fondo del .?
Che valore hai di terra su una barca?
Dove lo misuri e come?
Se rispondi io ci sto
La serpentina quasi sicuramente si e' . quindi l differenziale c'entra poco secondo me si e' cortocircuitata 
Messaggi: 12.167
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Per l'assicurazione l'importante e' avere il . cavo di alimentazione della 220 non deve . non discuto le norme ci . che su questo punto della terra esiste poca chiarezza e molti problemi.
Di correnti vaganti di corrosioni anomale e il rischio di diventare con la terra gli zinchi di barche vicine.
A parte i discorsi di valitazione di ogni singola terra delle colonnine con magari pontili galleggianti e terre di dubio . piacerrebbe vedere i valori di equipotenzialita' dei . si. 
Io non mi cimento su altre cose elettriche ma sulla . son pieno di dubbi e finora oltre a pacchi di normative non ho avuto risposte convincenti
Chiaramente se si vuol spendere gli isolatori galavanici ci stanno
Ma se ci vogliono gli isolatori vuol dire che qualcosa non va.
Questa chiaccherata mi piace un . tanto tanto 
Messaggi: 1.022
Discussioni: 71
Registrato: Nov 2008
30-01-2012, 17:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-01-2012, 17:56 da palve.)
Lo schema teorico di un circuito differenziale è questo:
[hide][Immagine: .][/hide]
La condizione di normalità è I1 = I2. Se c'è dispersione verso terra (I3) allora I2 = I1-I3 e lo squilibrio determina l'apertura del circuito.
Per provare se il differenziale funziona o no si usa il pulsantino di test ! Vedrai che funziona anche con terra scollegata ;-)
Funziona dato che l'interruttore differenziale funziona sia per i contatti indiretti (dove centra la messa a terra della carcassa) che per quelli diretti (dove la messa a terra non è interessata).
L'importante è che abbia sufficiente sensibilità / velocità di intervento.
Messaggi: 8.053
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Il 'DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005, n.171 - Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,' dice all'articolo 5.3 :
......
5.3. Impianto elettrico
Gli impianti elettrici sono progettati e installati in modo da garantire un funzionamento corretto dell'imbarcazione in condizioni di uso normale, e ridurre al minimo il rischio d'incendio e di elettrocuzione.
Particolare attenzione è rivolta alla protezione dai sovraccarichi e dai cortocircuiti di tutte le reti, fatti salvi i circuiti di accensione del motore, alimentate da batterie.
Deve essere garantita una ventilazione per evitare l'accumulo di gas eventualmente emessi dalle batterie. Queste ultime sono assicurate fermamente e protette dall'infiltrazione d'acqua.
.....
In virtu' di questo Decreto il capitolato di un'imbarcazione (professionale e' vero ma proprio per questo prevista a regola d'arte) e' questo :
.
Si noti il punto '5' comma 'd'
Stesse prescrizioni per un gommone :
.
Un istituto di verifica e certificazione italiano indica a pag.52 punto 4.5.3 del suo 'Regolamento per la valutazione della conformità CE' le norme che si applicano :
http://www.giordano.it/df1251-reg_rcd.pdf
Gli americani (gente un po' pignola su queste cose) hanno delle regole ben precise :
http://www.commanderbob.com/art51.pdf
E pubblicano pure delle statistiche (chissa' perche' da noi non si trovano, che siano un segreto degli addetti ?) :
.
.
E chi pensa che vista la bassa casualita' (bassa ma non nulla !!) non ci siano problemi e' bene che si legga questo :
.
http://www.boatus.com/seaworthy/kritz.asp
http://www.abycinc.org/lucas_ritz.pdf
dove un passo (tradotto liberamente ma coerentemente) dice :
'Abbiamo trovato un filo 12V sovrapposto ad un filo AC, che aveva raggiunto una temperatura abbastanza alta da fondere il suo isolamento e quella del filo di fase della AC, cio' ha portato 120V AC nel sistema di massa di tutta la barca, compresi i motori ed eliche.
Questo, unito alla mancanza di una terra di sicurezza CA ha immesso tensione e corrente elettrica nell'acqua circostante.'
Cosa avra' raccontato il proprietario della barca al genitore del belin ? Che doveva proteggere la barca dalla corrosione galvanica .... ovviamente ....!!
Qualcuno sosterra' che l'impianto della sua barca e' fatto cosi' bene che quel problema non potra' mai esserci : e' cosi' ben preparato e ha cosi' ben esaminato il suo mezzo da poterne essere veramente certo ?
|