Messaggi: 12.167
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Citazione:AndreaC ha scritto:
È vero che in barca siamo isolati.
Allora poniamo il caso di non avere la terra collegata alla colonnina,per cause accidentali, la resistenza del boiler è a massa.
Il nostro salvavita in questo caso non può intervenire perché non rileva nessuna dispersione (visto che non può rilevare la dispersione attraverso la carcassa che dovrebbe essere collegata a terra)
Cosa succede, se come alcune volte d'estate, salgo a bordo uso la doccetta di poppa x lavare i piedi o per darmi una rinfrescata magari sulla testa ?
Posso stare tranquillo ?
Intanto non devi confondere la massa con la terra perche' senno'innestiamo un casino.
La terra non va collegata a massa.
Se la tua serpentina si e' usurata si chiude l'anello e si cortocircuita e salta il . ha nulla a che vedere con la terra.
Se tu prendi in mano la fase e sei collegato fisicamente a terra salta il differenziale......
quindi non c'entra nulla la terra ne caso della serepntina.
Il atto stesso che devi toccare l'acqua vuol dire che in arca non hai la terra.
Un conto e' un cortocircuito un conto e'il salvavita o differenziale
Messaggi: 1.122
Discussioni: 106
Registrato: Jan 2007
dico la mia, sono perito elettrotecnico, giusto quanto dice Giorgio, la mia barca è isolata, ma non è del tutto vero, infatti ogni barca ha degli elementi metallici che finiscono in acqua (piede, asse,ecc), internamente sono apparentemente isolati ma di fatto basta un po' di umidità, condensa, salsedine o altre impurità e si crea la circolazione elettrica con eventuali corrosioni.
veniamo al problema sicurezza, se per qualche guasto entriamo in contatto con una fase come diceva qualcuno, su una barca isolata in genere non succede niente perchè se non c'è circolazione, i paglioli sono isolati, non succede nulla, il corpo si eleva alla tensione di contatto ma non c'è circolazione.
in conclusione è preferibile staccare la terra o come ho fatto io utilizzare un isolatore galvanico o zincsaver.
Vanni
Messaggi: 12.167
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Citazione:Gof ha scritto:
'Il modo più perfido di nuocere ad una causa è difenderla intenzionalmente con cattive ragioni'
Nel nostro caso non sarà intenzionale ma, a leggerci, il povero Ohm farà da giroscopio nella tomba.
Ingegnere mio ti stavo . passi il verbo che sia comprensibile a me povero . fare il .
Messaggi: 17.512
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Citazione:Giorgio ha scritto:
Citazione:Edolo ha scritto:
Citazione:Giorgio ha scritto:
Citazione:Edolo ha scritto:
Con tutto il rispetto che si può avere per il buon Davide, immagino che lui abbia riportato una sua opinione: se vogliamo fare a chi strilla più forte è un conto, ma se si vogliono seguire le normative è un altro.
E caro Giorgio mi spiace contraddirti e non mi permetteri mai di farlo su resine o affini, ma se la serpentina del boiler ha una dispersione verso terra a saltare è si il differenziale. Se non ci fosse stata la terra non sarebbe saltato certamente il differenziale, ma il magnetotermico quando la dispersione sarebbe stata tale da aver superato la soglia, comunque tra la condizione ideale e questa in mezzo c'è una bella condizione di rischio.
In caso di corto circuito a saltare non dovrebbe essere il differenziale...
Perfetto ci sta . devi solo spiegare dove ha preso la terra il differenziale per . terra in barca e' . non hai il pavimento attaccato al fondo del .?
Che valore hai di terra su una barca?
Dove lo misuri e come?
Se rispondi io ci sto
La serpentina quasi sicuramente si e' . quindi l differenziale c'entra poco secondo me si e' cortocircuitata 
Ma dove vuoi che l'abbia presa la terra? Dal cavo giallo verde che assieme alla fase ed al neutro vanno ad alimentare il boiler.
La terra in barca è isolata solo se sei tu che vai a staccare il cavetto, altrimenti la terra c'è ed è allo stesso potenziale di quella che c'è in Imarroncinichegalleggiano.... e se non fosse così sarebbe una pessima terra.
Ora rispondimi tu: hai una disperzione del 230 (220 ormai è storia ) verso le masse della tua barca, vuoi per un filo spelato, un falso contatto e comunque stiamo parlando ovviamente di una condizione accidentale (e la terra serve solo ad evitare gli incidenti appunto).
Inviti un tuo amico a bordo che sta passeggiando sul pontile. Nell'atto del salire a bordo, per aiutarsi mette una mano sulla colonnina e l'altra sul tuo pulpito.
Bene... dimmi se l'amico verrà ancora a prendere il caffè. Dimmi in quale modo si sarebbe potuta evitare questa condizione.
E non dirmi che è un caso limite perchè un cavo che va a toccare dove non deve lo si vede spesso e volentieri.
Del resto lo zinco sta a protezione della barca come la terra sta a quella dell'uomo.
Ciao
Ti rispondo
il discoroso e' che NON devi avere collegata la terra verso le masse della . masse intendo quelle piastre che collegano i negativi del . essere tutto diviso.Infatti facendo il collegamento Masse-terra si mettono insieme gli mpianti e qui vien fuori l'elettroerosione e si va contro la norma che prevede gli impianti separati.
E' impossibile avere la terra sulla . e' impossibile che salti la terra della . isolati.
Non discuto le normative parlo del caso specifico.
Il pulpito e' isolato e non puo' essere . non prende niente e tronera' a prendere il caffe in quanto la resistenza della macchinetta elettrica non e' stata corrosa dalla terra.
Si ho la macchinetta elettrica in barca per il caffe'....
Insisto datemi i valori di terra dei . allora cambiero' idea,  Vanno bene anche i valori di terra dello . . . via . del cesso .
Giorgio mi segui? E' chiaro che la terra non riguarda i paglioli e la barca, ma gli utilizzatori del 220 quali boiler, frigo230v, piastra elettrica per cucinare esclusi come abbiamo detto quelli a doppio isolamento.
Provo con un'altro esempio. Vai a verificare l'asse, alzi i dovuti paglioli sotto la cuccetta, lì ti infili e per comodità appoggi un braccio sul boiler mentre con l'altra mano afferri l'asse dell'elica per verificare se ha gioco. Mi dici se il tuo amico avrà ancora modo di venire a prendere il caffè da te? (tocco balle mentre lo scrivo eh!!  )
Ti sembra una possibilità così remota?
Altro esempio: pentola a pressione sul fornello elettrico. E' ora di mettere la pentola sotto l'acqua fresca un attimo, ma ti viene in mente che hai la presa a mare chiusa. Mantenendo una mano sulla maniglia della perntola ti abbassi, aprendo la presa a mare tocchi il bronzo della stessa. Sei sicuro di non beccare nemmeno una scoppola?
Ovvio che si presuma che gli apparati in quel momento abbiano una dispersione verso la carcassa che normalmente non dovrebbe essere in tensione.
Tu dirai: eh ma che sfiga!!
Ed io ti dirò: non avvengon mai per posteriore gli incidenti 
Ciao
Birbante di un Frap!!!
Messaggi: 8.053
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
31-01-2012, 02:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2012, 02:52 da IanSolo.)
Maximo dice :
---------
....Non vedo parlare nei requisiti di messa a terra dell'impianto elettrico....
---------
ma, forse, non ha avuto il tempo di leggere la 'UNI EN ISO 13297' che e' citata nella porzione di documento che ha riportato.
In questa si puo' leggere ( .) al punto '4' e nel suo richiamo punto '8.2' quanto segue (tradotto) :
............
4 Requisiti generali
4.1 L'isolamento del conduttore di protezione deve essere di colore verde o verde con una striscia gialla. Il colore non deve essere utilizzato
per gli altri conduttori.
NOTA Anche il conduttore equipotenziale dell'impianto elettrico d.c. (vedi ISO 10133) utilizza il verde o verde con una striscia gialla ed è collegato a varie parti conduttrici esposte di apparecchi elettrici in corrente continua o altre parti conduttrici quali il negativo massa/terra del circuito d.c. .
4.2 Il conduttore di protezione deve essere collegato al negativo d.c. massa della barca (terra) il più vicino possibile al terminale negativo della batteria.
NOTA Se e' installato un RCD (vedi punto 8.2 - sistema di protezione a corrente residua sull'intero battello) o un trasformatore di isolamento nel circuito di alimentazione principale in corrente alternata, il terminale di terra negativo della d.c. non necessita di essere collegato alla linea di terra della presa di corrente alternata (Conduttore di protezione).
4.3 Per le imbarcazioni con sistemi d.c. completamente isolati (vedi ISO 10133), il conduttore di protezione della corrente alternata deve essere collegato
allo scafo della nave se metallico o alla piastra di massa esterna (terra) o alla piastra di terra per protezione contro i fulmini se montate.
...........
...........
8.2 L'imbarcazione è dotata di protezione differenziale nel circuito di alimentazione principale quando provvista di
a) un differenziale bipolare RCD con una sensibilità massima di intervento nominale di 30 mA e tempo massimo di intervento di 100 ms (in accordo con il punto 7.2.2)
b) ogni presa situata in cucina, servizi igienici, locale macchine o ponte esposto protetta da un interruttore (differenziale - RCD) con una sensibilità massima di 10 mA.
...........
Questo significa che il collegamento di terra deve esserci nella linea ma puo' non congiungersi alle masse metalliche del circuito a corrente continua solo e solamente nel caso sia presente un trasformatore di isolamento o, in alternativa, sia presente una protezione integrale con un sistema differenziale bipolare (non tutti i differenziali lo sono, alcuni hanno il 'sensing' solo sulla fase) molto sensibile.
Non ho la certezza che gli impianti delle nostre barche siano cosi' ben fatti.
In aggiunta anche la lettura del punto '4.3' deve far riflettere.
Messaggi: 12.167
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Citazione:Edolo ha scritto:
Citazione:Giorgio ha scritto:
Citazione:Edolo ha scritto:
Citazione:Giorgio ha scritto:
Citazione:Edolo ha scritto:
Con tutto il rispetto che si può avere per il buon Davide, immagino che lui abbia riportato una sua opinione: se vogliamo fare a chi strilla più forte è un conto, ma se si vogliono seguire le normative è un altro.
E caro Giorgio mi spiace contraddirti e non mi permetteri mai di farlo su resine o affini, ma se la serpentina del boiler ha una dispersione verso terra a saltare è si il differenziale. Se non ci fosse stata la terra non sarebbe saltato certamente il differenziale, ma il magnetotermico quando la dispersione sarebbe stata tale da aver superato la soglia, comunque tra la condizione ideale e questa in mezzo c'è una bella condizione di rischio.
In caso di corto circuito a saltare non dovrebbe essere il differenziale...
Perfetto ci sta . devi solo spiegare dove ha preso la terra il differenziale per . terra in barca e' . non hai il pavimento attaccato al fondo del .?
Che valore hai di terra su una barca?
Dove lo misuri e come?
Se rispondi io ci sto
La serpentina quasi sicuramente si e' . quindi l differenziale c'entra poco secondo me si e' cortocircuitata 
Ma dove vuoi che l'abbia presa la terra? Dal cavo giallo verde che assieme alla fase ed al neutro vanno ad alimentare il boiler.
La terra in barca è isolata solo se sei tu che vai a staccare il cavetto, altrimenti la terra c'è ed è allo stesso potenziale di quella che c'è in Imarroncinichegalleggiano.... e se non fosse così sarebbe una pessima terra.
Ora rispondimi tu: hai una disperzione del 230 (220 ormai è storia ) verso le masse della tua barca, vuoi per un filo spelato, un falso contatto e comunque stiamo parlando ovviamente di una condizione accidentale (e la terra serve solo ad evitare gli incidenti appunto).
Inviti un tuo amico a bordo che sta passeggiando sul pontile. Nell'atto del salire a bordo, per aiutarsi mette una mano sulla colonnina e l'altra sul tuo pulpito.
Bene... dimmi se l'amico verrà ancora a prendere il caffè. Dimmi in quale modo si sarebbe potuta evitare questa condizione.
E non dirmi che è un caso limite perchè un cavo che va a toccare dove non deve lo si vede spesso e volentieri.
Del resto lo zinco sta a protezione della barca come la terra sta a quella dell'uomo.
Ciao
Ti rispondo
il discoroso e' che NON devi avere collegata la terra verso le masse della . masse intendo quelle piastre che collegano i negativi del . essere tutto diviso.Infatti facendo il collegamento Masse-terra si mettono insieme gli mpianti e qui vien fuori l'elettroerosione e si va contro la norma che prevede gli impianti separati.
E' impossibile avere la terra sulla . e' impossibile che salti la terra della . isolati.
Non discuto le normative parlo del caso specifico.
Il pulpito e' isolato e non puo' essere . non prende niente e tronera' a prendere il caffe in quanto la resistenza della macchinetta elettrica non e' stata corrosa dalla terra.
Si ho la macchinetta elettrica in barca per il caffe'....
Insisto datemi i valori di terra dei . allora cambiero' idea,  Vanno bene anche i valori di terra dello . . . via . del cesso .
Giorgio mi segui? E' chiaro che la terra non riguarda i paglioli e la barca, ma gli utilizzatori del 220 quali boiler, frigo230v, piastra elettrica per cucinare esclusi come abbiamo detto quelli a doppio isolamento.
Provo con un'altro esempio. Vai a verificare l'asse, alzi i dovuti paglioli sotto la cuccetta, lì ti infili e per comodità appoggi un braccio sul boiler mentre con l'altra mano afferri l'asse dell'elica per verificare se ha gioco. Mi dici se il tuo amico avrà ancora modo di venire a prendere il caffè da te? (tocco balle mentre lo scrivo eh!! )
Ti sembra una possibilità così remota?
Altro esempio: pentola a pressione sul fornello elettrico. E' ora di mettere la pentola sotto l'acqua fresca un attimo, ma ti viene in mente che hai la presa a mare chiusa. Mantenendo una mano sulla maniglia della perntola ti abbassi, aprendo la presa a mare tocchi il bronzo della stessa. Sei sicuro di non beccare nemmeno una scoppola?
Ovvio che si presuma che gli apparati in quel momento abbiano una dispersione verso la carcassa che normalmente non dovrebbe essere in tensione.
Tu dirai: eh ma che sfiga!!
Ed io ti dirò: non avvengon mai per posteriore gli incidenti  
Ciao
. a . me pare un'idiozia cronica di progetto
Boiler nel vano motore???????????ma che barche frequenti?cmq se capita salta quello della . non ti fidi?perche'se deve saltare quello in barca a maggior ragione deve saltare quello sulla . no?Me la spieghi?
Lo stesso per la pentola a pressione che tra l'altro e' isolata sul vetro della piastra quindi cosa c'entra?
Vedi se tu mi avessi detto che hai i paglioli laminati n rame ti darei assolutamente . cosi' non e'
Tra l'altro con l'acqua hai una terra diversa che non e' detto chiuda il circuito con quella della colonnina???
Che ne dici?
dai fammi cambiare .
Messaggi: 1.297
Discussioni: 87
Registrato: Jul 2010
AAAAAAALLLLLLLTTTTTTTT!!!!
Fermi tutti!!!
Propongo una giornata dedicata, magari nel prossimo incontro 'tecnico'... Non ci sto capendo più niente!!!!!! 
Messaggi: 17.512
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Citazione:Giorgio ha scritto:
cut cut
. a . me pare un'idiozia cronica di progetto
Boiler nel vano motore???????????ma che barche frequenti?cmq se capita salta quello della . non ti fidi?perche'se deve saltare quello in barca a maggior ragione deve saltare quello sulla . no?Me la spieghi?
Lo stesso per la pentola a pressione che tra l'altro e' isolata sul vetro della piastra quindi cosa c'entra?
Vedi se tu mi avessi detto che hai i paglioli laminati n rame ti darei assolutamente . cosi' non e'
Tra l'altro con l'acqua hai una terra diversa che non e' detto chiuda il circuito con quella della colonnina???
Che ne dici?
dai fammi cambiare .
[/quote]
Mi pare che Fausto abbia il frigo a 220 e non è l'unico.
Per il resto mi arrendo. La prossima vota che zompo in barca la prima cosa che faccio sarà quella di staccare la terra 
Birbante di un Frap!!!
Messaggi: 359
Discussioni: 20
Registrato: Dec 2008
Citazione:IanSolo ha scritto:
Maximo dice :
---------
....Non vedo parlare nei requisiti di messa a terra dell'impianto elettrico....
---------
ma, forse, non ha avuto il tempo di leggere la 'UNI EN ISO 13297' che e' citata nella porzione di documento che ha riportato.
In questa si puo' leggere (.) al punto '4' e nel suo richiamo punto '8.2' quanto segue (tradotto) :
............
4 Requisiti generali
4.1 L'isolamento del conduttore di protezione deve essere di colore verde o verde con una striscia gialla. Il colore non deve essere utilizzato
per gli altri conduttori.
NOTA Anche il conduttore equipotenziale dell'impianto elettrico d.c. (vedi ISO 10133) utilizza il verde o verde con una striscia gialla ed è collegato a varie parti conduttrici esposte di apparecchi elettrici in corrente continua o altre parti conduttrici quali il negativo massa/terra del circuito d.c. .
4.2 Il conduttore di protezione deve essere collegato al negativo d.c. massa della barca (terra) il più vicino possibile al terminale negativo della batteria.
NOTA Se e' installato un RCD (vedi punto 8.2 - sistema di protezione a corrente residua sull'intero battello) o un trasformatore di isolamento nel circuito di alimentazione principale in corrente alternata, il terminale di terra negativo della d.c. non necessita di essere collegato alla linea di terra della presa di corrente alternata (Conduttore di protezione).
4.3 Per le imbarcazioni con sistemi d.c. completamente isolati (vedi ISO 10133), il conduttore di protezione della corrente alternata deve essere collegato
allo scafo della nave se metallico o alla piastra di massa esterna (terra) o alla piastra di terra per protezione contro i fulmini se montate.
...........
...........
8.2 L'imbarcazione è dotata di protezione differenziale nel circuito di alimentazione principale quando provvista di
a) un differenziale bipolare RCD con una sensibilità massima di intervento nominale di 30 mA e tempo massimo di intervento di 100 ms (in accordo con il punto 7.2.2)
b) ogni presa situata in cucina, servizi igienici, locale macchine o ponte esposto protetta da un interruttore (differenziale - RCD) con una sensibilità massima di 10 mA.
...........
Questo significa che il collegamento di terra deve esserci nella linea ma puo' non congiungersi alle masse metalliche del circuito a corrente continua solo e solamente nel caso sia presente un trasformatore di isolamento o, in alternativa, sia presente una protezione integrale con un sistema differenziale bipolare (non tutti i differenziali lo sono, alcuni hanno il 'sensing' solo sulla fase) molto sensibile.
Non ho la certezza che gli impianti delle nostre barche siano cosi' ben fatti.
In aggiunta anche la lettura del punto '4.3' deve far riflettere.
E io lo ripeto, che cos'è questa iso 13297?
E' la normativa a cui fa riferimento la legislazione italiana?
Se si me ne posso pure stare zitto ma se così non è allora facciamo chiarezza.
Sempre per la cronaca il cavo della corrente attaccato in Imarroncinichegalleggiano.... che io sappia non è vietato almeno dove sto io.
Visto che pago un servizio e pure caro, esigo di conseguenza che mi venga dato.
Se poi i vigili del fuoco daranno lo stop all'attacco in Imarroncinichegalleggiano.... bene risolveremo tutti i problemi e magari pagheremo pure qualcosa in meno.
Ma avrei ancora più paura dei rischi di incendio da parte di un impianto in cc a 12V piuttosto che da uno ac 230V.
Se poi vogliamo continuare a dire terra si terra no io continuo a dire siamo sicuri dei valori che abbiamo in Imarroncinichegalleggiano....?
Perchè scusatemi a cosa mi serve la terra se non per chiudere il circuito di scarica che viene letto dall'interruttore differenziale ed allora lo stesso non avviene con l'acqua di mare?
Se prendo una fase e la butto sul tubo del boiler se non ho la messa a terra certo che sarà vacante sul boiler e su tutto ciò che di metallico c'è a contatto, ma anch'io sulla mia barca sarò isolato.
Se poi il pagliuolo e pieno d'acqua e rimane per qualche motivo a contatto con l'esterno delle mia imbarcazione allora il mio differenziale lo leggerà e scatterà di conseguenza.
Agnostico è chi pensa di non credere a niente e pretende
che gli altri credano a lui
Messaggi: 359
Discussioni: 20
Registrato: Dec 2008
Se poi vogliamo aprire un'altra discussione sul fatto che il carica batterie non vada lasciato acceso perennemente neanche quelli ultrafighi, ma neanche il termoconvettore in nostra assenza, ma neanche il boiler senza acqua all'interno, ma neanche essere spovvisti dell'interruttore differenziale e magnetotermico a bordo, ma neanche fare convivere i circuiti cc e ac insieme.
Agnostico è chi pensa di non credere a niente e pretende
che gli altri credano a lui
Messaggi: 4.872
Discussioni: 19
Registrato: Sep 2010
31-01-2012, 06:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2012, 06:21 da lfabio.)
Danielef e IanSolo han gia scritto tutto... l' impianto di terra della barca (filo giallo/verde) deve esserci, essere fatto bene e va collegato a 'terra', che per convenzione ha potenziale nullo, semplicemente collegandolo all' acqua.
Fatto questo, si mette un trasformatore d' isolamento galvanico in entrata alla 220 per non trovarsi sorprese riguardo alle differenze di potenziale fase/neutro/terra IN BARCA... e si lascia la terra di Imarroncinichegalleggiano.... staccata. In questa sede mi verrebbe anche di dire che il neutro in uscita del trasformatore dovrebbe anche lui essere messo a terra *in barca*. Per i puntigliosi: vero e' che a cacciare uno zinco in acqua ci potrebbe essere un potenziale diverso da 0. Vero e' anche che nella situazione descritta non ci interessa, spostiamo la convenzione dello 0 al potenziale dell 'acqua in quel punto e viviamo contenti.
I problemi nascono dal fatto che la terra di Imarroncinichegalleggiano.... NON ha necessariamente lo stesso potenziale perche' la resistenza del circuito di terra non puo essere identicamente nulla e perche' l' acqua puo cambiare qualcosa... e se collego la terra della barca che e' a potenziale acqua con la Imarroncinichegalleggiano.... che e' potenzialmente a potenziale diverso mi passa la famosa corrente galvanica...
Discorso ancora diverso (e di nuovo fatto correttamente da IanSolo) per i salvavita differenziali... che misurano CORRENTI non potenziali... tra fase e neutro (o fase e fase se la stella e' a 220 e non a 380). E il loro mestiere e' appunto quello. Che io sappia ce ne sono di sensibilita' diverse, 5/10/20/25/30 mA li ho visti.
Messaggi: 530
Discussioni: 13
Registrato: Jun 2010
Citazione:maximo ha scritto:
[quote]IanSolo ha scritto:
E io lo ripeto, che cos'è questa iso 13297?
E' la normativa a cui fa riferimento la legislazione italiana?
Se si me ne posso pure stare zitto ma se così non è allora facciamo chiarezza.
Sempre per la cronaca il cavo della corrente attaccato in Imarroncinichegalleggiano.... che io sappia non è vietato almeno dove sto io.
Visto che pago un servizio e pure caro, esigo di conseguenza che mi venga dato.
Se poi i vigili del fuoco daranno lo stop all'attacco in Imarroncinichegalleggiano.... bene risolveremo tutti i problemi e magari pagheremo pure qualcosa in meno.
Ma avrei ancora più paura dei rischi di incendio da parte di un impianto in cc a 12V piuttosto che da uno ac 230V.
Se poi vogliamo continuare a dire terra si terra no io continuo a dire siamo sicuri dei valori che abbiamo in Imarroncinichegalleggiano....?
Perchè scusatemi a cosa mi serve la terra se non per chiudere il circuito di scarica che viene letto dall'interruttore differenziale ed allora lo stesso non avviene con l'acqua di mare?
Se prendo una fase e la butto sul tubo del boiler se non ho la messa a terra certo che sarà vacante sul boiler e su tutto ciò che di metallico c'è a contatto, ma anch'io sulla mia barca sarò isolato.Se poi il pagliuolo e pieno d'acqua e rimane per qualche motivo a contatto con l'esterno delle mia imbarcazione allora il mio differenziale lo leggerà e scatterà di conseguenza.
senza contare che la corrente arriverà in tutte quelle parti della barca attraverso l'acqua che passa nelle tubature e non immagino cosa possa accadere nel momento che si tocca un rubinetto o se ne faccia il suo utilizzo.
Messaggi: 12.167
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Mi ripeto se metti la fase sul tuo rubinetto e metti le mani in acqua(che non mi pare una cosa logica)interverra'il differenziale di . non quello della . terra inutile.
Sperando che la terra dell'acqua sia collegata lla .' niente da . hanno detto sopra sei isolato.
Pero' seproprio vuoi farti male ti do' una .
Cmq se uno non e' d'accordo mica deve . lo trovo inutle e . se un fulmine decide di pirlare in Imarroncinichegalleggiano.... e decide di prendere anche la terra della .' pertarselo a tutti i costi in barca??????[:17][:17][:17][:17][:17][:17]
Giusto perche' parliamo di . ho aggiunta . penso che di elettricita' capisco veramente una beata minkia     
Messaggi: 8.053
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
31-01-2012, 14:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2012, 14:25 da IanSolo.)
Maximo chiede :
------
E io lo ripeto, che cos'è questa iso 13297?
E' la normativa a cui fa riferimento la legislazione italiana?
------
Si, e' proprio la normativa cui ci si deve riferire che e' stata recepita dall'italia come dichiara la CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) che e' l'ente normativo/certificatore piu' importante in questo settore nel nostro paese : . (pagina 15 in fondo).
Qui viene raccolta la serie di norme cui ci si riferisce : .
Qui una nota abbastanza ben fatta : .
Messaggi: 1.022
Discussioni: 71
Registrato: Nov 2008
Messaggi: 1.463
Discussioni: 31
Registrato: Nov 2005
Citazione:Giorgio ha scritto:
...ci passi il verbo che sia comprensibile a me povero . fare il .
Giorgio, non sono onnipotente
In sintesi: è criminale non proteggersi dai contatti indiretti (cioè contatti con le carcasse metalliche degli apparecchi elettrici, che si chiamano masse, che sono andate in tensione a causa di un guasto)
La protezione si può ottenere in vari modi, uno di questi è l'installazione del differenziale insieme al collegamento a terra delle masse.
Altri modi sono possibili, ma non a casaccio.
Messaggi: 1.122
Discussioni: 106
Registrato: Jan 2007
facile parlare di trasformatore d'isolamento, così se ti attacchi un paio di stufette d'inverno, ti devi portare appresso un trasformatore gigante.
Giorgio guarda che se hai la terra scollegata in Imarroncinichegalleggiano...., e tocchi qualche elettrodomenstico che per guasto ha una fase che è in contatto con la carcassa e come dice qualcuno con l'altra mano apri la presa a mare, si crea una corrente che circola verso l'acqua e fa scattare il differenziale proteggendo comunque (ecco perchè il differenziale è indispensable in barca.
Messaggi: 14.748
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Non volevo intervenire perchè discutere con Giorgio sulla terra onestamente mi fa senso, ha un concetto tecnico dell'elettricità assurdo, poi uno che ha la barca di allumino e dice che è isolato vorrei capire di cosa parla quando l'acqua di mare ha una condicibilità ottima e praticamente la sua barca è paragonabile ad una palina di terra piantata nel suolo con la mazza.
Quello che hanno detto Vittorio ed altri sull'argomento è più che esaustivo ed io lo condivido, la terra ci deve stare e il problema delle corrossioni galvaniche non c'entra nulla, inoltre la legge lo prescrive.
Recentemente a RdT si è incendiata una barca che ne ha fatto colare a picco un'altra vicina e distrutto anche un altro pregiato swan vicino, questa barca aveva la corrente di Imarroncinichegalleggiano.... attaccata ed ora stanno investigando il caso, i danni sono di centinaia di migliaia di euro e non vorrei trovarmi nei panni dell'armatore della barca incendiata, le assicurazioni le normative le conoscono benissimo.
Giorgio stai forzatamente cercando di far passare un concetto sbagliato ed illegale, personalmente se mi accorgo che il vicino ha la terra staccata lo denuncio.
Messaggi: 8.053
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
31-01-2012, 16:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2012, 16:52 da IanSolo.)
-----------
facile parlare di trasformatore d'isolamento, così se ti attacchi un paio di stufette d'inverno, ti devi portare appresso un trasformatore gigante.
-----------
Non e' necessariamente un trasformatore il mezzo per ottenere l'isolamento galvanico che serve contro la corrosione : poiche' questa si verifica in corrente continua (la mobilita' ionica e' tale che alla frequenza di rete la corrente alternata ha effetto praticamente nullo) a tensioni molto basse dell'ordine di pochi volt nel caso peggiore (e' creata solo dalla differenza di potenziale assunta da metalli diversi immersi in acqua) e' sufficiente un dispositivo che blocchi (ignori) questa piccola differenza di potenziale ma lasci passare quando necessario (es. in caso di perdita elettrica su di un apparecchio) la corrente alternata a potenziale pericoloso.
Questo dispositivo e' normalmente commercializzato sotto il nome di 'Isolatore Galvanico' costa relativamente poco, funziona ed e' facilissimo da installare in quanto basta interporlo in serie al filo di massa nel punto in cui questo si collega alla massa del circuito in corrente continua (tipicamente il meno delle batterie), non ha problemi di potenza perche' anche il piu' piccolo porta fino a 30A che sono ben piu' di quanto l'interruttore delle nostre barche e' normalmente in grado di reggere.
Il risultato e' che, per la corrente continua a bassa tensione (quella che produce la corrosione) il circuito appare come fisicamente interrotto mentre per tutto il resto la continuita' (e la sicurezza) resta.
Qui c'e' qualche indicazione (prese a caso via Internet, nessuna indicazione commerciale ! ce ne sono molti altri) :
.
.
.
.
E qualcosa sulla corrosione :
.
Messaggi: 4.237
Discussioni: 78
Registrato: Dec 2007
ricapitolando in parole semplici:
il collegamento di terra alle utenze 220V, che lo richiedono,
della barca è opportuno lasciarlo avendo l'accortezza di isolare
la massa di queste dalle parti metalliche della barca a contatto
dell'acqua per evitare corrosioni galvaniche.
|